[elektro] Batron LCD kérdés (probléma)

Horvath Zsolt hozso_001 at freemail.hu
Mon Aug 2 11:22:05 CEST 2010


    Hát, ízlések és pofonok ugye... :-)

   Nekem abban a bizonyos kis műszerben két PIC beszélgetett
egy leválasztott I2C-n keresztül. Ezek a műszerek az iparba mennek,
kapnak elég sok zavart. A kommunikáció master-slave elven működik.
Ha adott ideig nem válaszol a slave, akkor a master "reseteli" a 
kommunikációt.
A slave szintén újraindul, ha adott ideig nem jön parancs a mastertól.

   Az első próbáknál kiderült, hogy bizony nagyon jó ötlet volt
beletenni ezt a funkciót, ugyanis a műszer mellett csattogó, terheletlen
kontaktorok megbolondították a kommunikációt. Csak finomítani kellett
az újraindulások idején, hogy ne "fagyjon le" a kijelző látható ideig. :-)

   Az elődöm (mármint aki itt programozott) bizony nem rakott
biztonsági számlálót a műszerébe, így ha abban megáll az LCD,
akkor megáll a műszer is. Tapasztalat... ;-)

   De szerintem, ezt a biztonsági számlálós módit valaki már említette
itt nem is olyan régen. (Sajna nem emlékszem, hogy ki volt.) Úgyhogy
nem csak én vagyok ilyen elvetemült. :-)

    Üdv.: Horváth Zsolt

2010.08.02. 8:55 keltezéssel, Karoly Kovacs írta:
> Tkeppen igazad van, ez a teljesen korrekt megoldas.
>
> Bar hozzateszem, hogy kb. 13 eve hasznalok LCD kijelzoket,
> nekem meg sosem allt le egy sem. Ettol persze meg leall-
> hat holnap egy. :)))
>
> Karoly
>
>   -----------------------------------------------------
> "Houston, I am the problem!"
>    



More information about the Elektro mailing list