Hali!
> Következõ kérdésem, kérésem lenne:
> DS1820 használatával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok érdekelnének.
> Ipari környezetben lenne feladat több helyen hõmérséklet mérése, a
> megrendelõ pedig szerelmes ebbe az IC-be. Tehát zavarokkal rendesen szórt
> körülmények között milyen távolságra vihetõ el ez az egyvezetékes busz,
> mennyire zavartûrõ, illetve mennyire fûzhetõek össze ezek az eszközök. A cél
> 6-8 méter távolság, azon belül méterenként egy érzékelõ elhelyezése lenne.
> Meg 30 kW-os ventik a szomszédban :)
> Nem az adatlapok dolgai érdekelnének, a valós tapasztalat.
Nekem egy helyen fûtés/HMV körben vannak buszbafûzve. kb. 8-10m 3 eres
vezetéken. Hiba nélkül mennek, de azért elõfordulhat CRC hibás olvasás,
de ekkor újra olvasol és kész. Ha túl hosszú a vezeték és zajos a
környék, akkor a felhúzóellenálás a procnál úgy 1.8k legyen. Nálam a
Dallasoknál nincs szûrõkondi sem. Tudom ajánlani, kényelmes a
használata. Bár nem túl gyors, de fûtéshez elegendõ a sebessége.
ÜDV. VFX.