[elektro] DS1820 tapasztalatok
Ökrös Miklós
mokros at freemail.hu
Thu Apr 15 13:11:30 CEST 2010
Szia!
Személyes tapasztalat:
Sok éve egy nagy hűtőház két hatalmas csarnokában működnek 18B20-ak
hibátlanul. Három vezetéken át táplálom, a Dallasnál a tápon még szűrés és
puffer is van. Meghajtás közvetlen PIC lábról, felhúzó ellenállás a
processzornál. Egy ágon csak egy Dallas van, nincsenek felfűzve. A kábel
STP, kb. 30 m, a nem használt erek GND-n, az árnyékolás csak a központban
GND-re kötve. Itt is vannak nagy gépek, ez egy húsüzem.
Üdv:
Miklós
----- Original Message -----
From: "Tibike" <csotibi at ___.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, April 15, 2010 11:12 AM
Subject: [elektro] DS1820 tapasztalatok
Üdv a nagyérdeműnek!
Következő kérdésem, kérésem lenne:
DS1820 használatával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok érdekelnének.
Ipari környezetben lenne feladat több helyen hőmérséklet mérése, a
megrendelő pedig szerelmes ebbe az IC-be. Tehát zavarokkal rendesen szórt
körülmények között milyen távolságra vihető el ez az egyvezetékes busz,
mennyire zavartűrő, illetve mennyire fűzhetőek össze ezek az eszközök. A cél
6-8 méter távolság, azon belül méterenként egy érzékelő elhelyezése lenne.
Meg 30 kW-os ventik a szomszédban :)
Nem az adatlapok dolgai érdekelnének, a valós tapasztalat.
Köszi!
Tibike
More information about the Elektro
mailing list