[elektro] Áteresztő táp - favágó előszabályozó

Palasik Sandor palasik at mail.datanet.hu
Mon Sep 28 19:04:16 CEST 2009


>    Itt jön egy újabb kérdés viszont: triac-al a fentiek ellenére
> tudok-e egy trafót ki/bekapcsolni?
> Egy készenléti trafót szeretnék kikapcsolni és szükség esetén
> visszakapcsolni. Tehát vagy folyamatosan
> be van kapcsolva, vagy max. 10-20-60 sec szünet után bekapcsol
> mondjuk 5 sec-re.
>    Ezt meg lehet csinálni?

Meg, csak olyan áramkörrel kell megoldani, ami az első félperiódusban
feszültségcsúcsnál kapcsol. Egyszer csináltam egy ilyet, egy RC taggal
megcsináltam a fáziseltolást, ez volt két, egymás után kötött D flipflop
órajele. A vezérlőjel az elsőre ment, a második kimenete meg jó gyújtásnak.
Ez mondjuk mindig ugyanannál a félhullámnál indul és én csak relét
vezéreltem vele a mikrohullámú sütőben és az RC tagot is úgy állítottam be,
hogy a relé késleltetésével együtt kapcsoljon félhullámnál. Azóta nem veri
le a kismegszakítót és nem szól akkorát. Ez még egy jó régi mikro, 
valószínűleg 220 voltra méretezték, arra is szorosan.

Palasik Sándor



More information about the Elektro mailing list