[elektro] agregatorozas..
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Mon Sep 21 10:52:14 CEST 2009
ahova a fázisváltós dolgot raktam az pl szerver terem volt
igaz hogy beszereztek valami 4-5KW os szünetmentest de gond volt az el
el menő fázisok így az automatika ( pár db időkapcsoló és mágneskapcsol)
kiegészítésre került, így tul képpen elérték azt hogy pár másodpercen
kivül nincs feszkimaradás a szerverteremben amit meg vigan áthidal a
szünetmentes
mpityu írta:
> Sziasztok!
>
> Köszi a tippeket mindenkinek, akkor így lesz :) de valahol rohely,
> hogy igy kell egy uzemben a termelest biztositani, ilyen villanyar
> mellett..
>
> udv:mpityu
>
> On 21 Sep 2009 at 9:08, Fekete Róbert wrote:
>
>> sztem nullát véd"oföldet fixen be kell kötni.. az ügye nem változik
>>
>> viszont a fesz átváltásra már érdemes némi elektronikát eszközölni,
>> pláne ha az agregátor önindítós, már pedgig ilyen teljesítménynél
>> gondolom az
>>
>> régebben szereltem fel egy sokkal kisebb cuccot egy helyre, egy 40x40 es
>> fémszerkény volt az elektronika fogadója , pár mágneskapcsoló önindító
>> és fordulatszám ellenörz"o meg feszültség ellenörzés...
>>
>> a lényege az volt, ha elment az áram 1 percen belül indult az agregátor
>> és még fél perc terhelés mentes állapot után rákapcsolta magát a
>> hálózatra, egyid"oben kitiltva ezzel a bejöv"o feszt, ha viszajött a fesz,
>> akkor még egy darabig "okelme adta továbbra is a delejt, ha a fesz
>> állandónak bizonyult akkor szépen átkapcsolta arra, de tovább járt ,
>> majd kb 1 perc mulva leállította magát
>>
>> nagyon lényeges, ezzel szívtam egy másik helyen nem is keveset, 1
>> mágneskapcsolóval nem lehet átkapcsolni, kett"o kell, mert az érintkez"ok
>> nyitás zárási szakaszában el"ofordulhat hogy még az ív megvan mire
>> rákapcsolsz a másikra és abból gubanc lehet, mondjuk nekem fázisokat
>> kellett váltanom.. és emiatt könnyedén keletkezett fáziszárlat
>> R.
>>
>> mpityu írta:
>>> Sziasztok!
>>>
>>> Adott egy muhely, 3 fazis betap, gyakori aramszunet.. Es van egy
>>> Honda 3 fazisu aggregator, 3*20A ami erre az esetre van felreteve..
>>> errol megy a melo, ha nincs villany.. egyre gyakrabban..
>>>
>>> De kozben felmerult, hogy jo volna a villanyora szekrenynel betapot
>>> kialakitani aggregator felcsatlakoztatasra..
>>>
>>> node..
>>>
>>> mi ennek a "hivatalos" modja?
>>>
>>> Siman 3 fazis kismegszakito utan kivezetni betap pontot a 3 fazishoz?
>>> es kesz? persze ugy, hogy egyszerre ne lehessen azt is melle
>>> felkapcsolni :)
>>>
>>> agregator olyan, hogy 1/3f, vagyis van "nulla" is kivezetve, meg
>>> "kamu fold" is..
>>>
>>> ezekkel mi legyen?
>>>
>>> szoval..
>>>
>>> hogy a legjobb ezt megoldani?
>>>
>>> udv:mpityu
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list