[elektro] agregatorozas..
mpityu
elektrolista at freemail.hu
Mon Sep 21 10:47:03 CEST 2009
Sziasztok!
Köszi a tippeket mindenkinek, akkor így lesz :) de valahol rohely,
hogy igy kell egy uzemben a termelest biztositani, ilyen villanyar
mellett..
udv:mpityu
On 21 Sep 2009 at 9:08, Fekete Róbert wrote:
> sztem nullát véd"oföldet fixen be kell kötni.. az ügye nem változik
>
> viszont a fesz átváltásra már érdemes némi elektronikát eszközölni,
> pláne ha az agregátor önindítós, már pedgig ilyen teljesítménynél
> gondolom az
>
> régebben szereltem fel egy sokkal kisebb cuccot egy helyre, egy 40x40 es
> fémszerkény volt az elektronika fogadója , pár mágneskapcsoló önindító
> és fordulatszám ellenörz"o meg feszültség ellenörzés...
>
> a lényege az volt, ha elment az áram 1 percen belül indult az agregátor
> és még fél perc terhelés mentes állapot után rákapcsolta magát a
> hálózatra, egyid"oben kitiltva ezzel a bejöv"o feszt, ha viszajött a fesz,
> akkor még egy darabig "okelme adta továbbra is a delejt, ha a fesz
> állandónak bizonyult akkor szépen átkapcsolta arra, de tovább járt ,
> majd kb 1 perc mulva leállította magát
>
> nagyon lényeges, ezzel szívtam egy másik helyen nem is keveset, 1
> mágneskapcsolóval nem lehet átkapcsolni, kett"o kell, mert az érintkez"ok
> nyitás zárási szakaszában el"ofordulhat hogy még az ív megvan mire
> rákapcsolsz a másikra és abból gubanc lehet, mondjuk nekem fázisokat
> kellett váltanom.. és emiatt könnyedén keletkezett fáziszárlat
> R.
>
> mpityu írta:
> > Sziasztok!
> >
> > Adott egy muhely, 3 fazis betap, gyakori aramszunet.. Es van egy
> > Honda 3 fazisu aggregator, 3*20A ami erre az esetre van felreteve..
> > errol megy a melo, ha nincs villany.. egyre gyakrabban..
> >
> > De kozben felmerult, hogy jo volna a villanyora szekrenynel betapot
> > kialakitani aggregator felcsatlakoztatasra..
> >
> > node..
> >
> > mi ennek a "hivatalos" modja?
> >
> > Siman 3 fazis kismegszakito utan kivezetni betap pontot a 3 fazishoz?
> > es kesz? persze ugy, hogy egyszerre ne lehessen azt is melle
> > felkapcsolni :)
> >
> > agregator olyan, hogy 1/3f, vagyis van "nulla" is kivezetve, meg
> > "kamu fold" is..
> >
> > ezekkel mi legyen?
> >
> > szoval..
> >
> > hogy a legjobb ezt megoldani?
> >
> > udv:mpityu
> >
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list