Sziasztok!

Köszi a tippeket mindenkinek, akkor így lesz :) de valahol rohely, 
hogy igy kell egy uzemben a termelest biztositani, ilyen villanyar 
mellett..

udv:mpityu

On 21 Sep 2009 at 9:08, Fekete Róbert wrote:

> sztem nullát véd"oföldet fixen be kell kötni.. az ügye nem változik
> 
> viszont a fesz átváltásra már érdemes némi elektronikát eszközölni, 
> pláne ha az agregátor önindítós, már pedgig ilyen teljesítménynél 
> gondolom az
> 
> régebben szereltem fel egy sokkal kisebb cuccot egy helyre, egy 40x40 es 
> fémszerkény volt az elektronika fogadója , pár mágneskapcsoló önindító 
> és fordulatszám ellenörz"o meg feszültség ellenörzés...
> 
> a lényege az volt, ha elment az áram 1 percen belül indult az agregátor 
> és még fél perc terhelés mentes állapot után rákapcsolta magát a 
> hálózatra, egyid"oben kitiltva ezzel a bejöv"o feszt, ha viszajött a fesz, 
> akkor még egy darabig "okelme adta továbbra is a delejt, ha a fesz 
> állandónak bizonyult akkor szépen átkapcsolta arra, de tovább járt , 
> majd kb 1 perc mulva leállította magát
> 
> nagyon lényeges, ezzel szívtam egy másik helyen nem is keveset, 1 
> mágneskapcsolóval nem lehet átkapcsolni, kett"o kell, mert az érintkez"ok 
> nyitás zárási szakaszában el"ofordulhat hogy még az ív megvan mire 
> rákapcsolsz a másikra és abból gubanc lehet, mondjuk nekem fázisokat 
> kellett váltanom.. és emiatt könnyedén keletkezett fáziszárlat
> R.
> 
> mpityu írta:
> > Sziasztok!
> > 
> > Adott egy muhely, 3 fazis betap, gyakori aramszunet.. Es van egy 
> > Honda 3 fazisu aggregator, 3*20A ami erre az esetre van felreteve.. 
> > errol megy a melo, ha nincs villany.. egyre gyakrabban..
> > 
> > De kozben felmerult, hogy jo volna a villanyora szekrenynel betapot 
> > kialakitani aggregator felcsatlakoztatasra..
> > 
> > node..
> > 
> > mi ennek a "hivatalos" modja? 
> > 
> > Siman 3 fazis kismegszakito utan kivezetni betap pontot a 3 fazishoz? 
> > es kesz? persze ugy, hogy egyszerre ne lehessen azt is melle 
> > felkapcsolni :)
> > 
> > agregator olyan, hogy 1/3f, vagyis van "nulla" is kivezetve, meg 
> > "kamu fold" is..
> > 
> > ezekkel mi legyen?
> > 
> > szoval..
> > 
> > hogy a legjobb ezt megoldani?
> > 
> > udv:mpityu
> > 
> > -----------------------------------------
> >           elektro[-flame|-etc]
> > 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]




More information about the Elektro mailing list