[elektro] Szünetmentes táp rendszer
Steve
banhidi.istvan at gmail.com
Thu Oct 1 13:54:09 CEST 2009
Ökrös Miklós írta:
> Sziasztok!
>
> Tanácsot kérnék a hozzáértőktől!
>
> Tárgybeli rendszert kellene kiépítenünk egy helyen. Adott egy kb. 10
> egyszerű PC-ből, LCD monitorból álló hálózat, amit nagy üzembiztonsággal,
> folyamatos üzemben kellene járatni.
> A PC-k elé kellene legalább 4kVA-nyi szünetmentes táp. A táp bemenete
> átkapcsolható a hálózatra, vagy egy generátorra.
>
> Amivel megakadtam:
> A normálisabb szünetmentes tápok mérik a táphálózat adatait és ha az kicsit
> is eltér a szabványostól, nem hajlandó átkapcsolni rá. A gyakorlatban ez azt
> jelenti, hogy hiába működne minden szépen a generátorból érkező pld.
> 242V/52Hz-ről, a táp finnyás és nem használja, akkuról megy, ameddig bírja
> és utána vége a dalnak.
>
> Hogyan szokták ezt megoldani?
> Tudtok valami jó szünetmentes tápos céget, akik egyáltalán megértik a
> problémát? Esetleg lehet kapni értelmes(!) áron olyan generátort, ami egy
> frekiváltóban végződik és emiatt pontos a kimenete?
>
> Köszönettel:
> Miklós
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
Én is utánajártam anno.
Akkor nekem azt mondták akik ezzel foglalkoznak, hogy akármilyen
szünetmentest is kéne táplálnia a generátornak, nyugodtan kétszeres
teljesítménnyel kell számolni az agregát teljesítményét!
Azaz ha van egy szünetmentesed 4 kVA-es akkor a generátorod
teljesítménye minimum 2x legyen!!
Nem nagyon akartam elhinni, de végül a rendszermérnök emberke magyarázta
el a miértjét.
Egy biztos, ők már tudják és valószínű, hogy pár évtized alatt már ki
kísérletezték ezt is :)
üdv.
Steve