[elektro] Szünetmentes táp rendszer
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Thu Oct 1 13:25:20 CEST 2009
több féle fajta cuccal találkoztam 1-2-20Kva szünetmentessel, szerintem
az plusz tulajdonság hogy azt is nézze
és azért pluszban fizetni is kell
kisebb szünetmenteseknél 1-2KVA környkén meg az volt a menő, hogyha
akartad pakoltad alájuk az akkukat és ment ameddig az akku bírta, vagy
is akkuk, hiszen megnövelve simán vitt egy pc-t 3-4 órán keresztül is
Ökrös Miklós írta:
> Sziasztok!
>
> Tanácsot kérnék a hozzáértőktől!
>
> Tárgybeli rendszert kellene kiépítenünk egy helyen. Adott egy kb. 10
> egyszerű PC-ből, LCD monitorból álló hálózat, amit nagy üzembiztonsággal,
> folyamatos üzemben kellene járatni.
> A PC-k elé kellene legalább 4kVA-nyi szünetmentes táp. A táp bemenete
> átkapcsolható a hálózatra, vagy egy generátorra.
>
> Amivel megakadtam:
> A normálisabb szünetmentes tápok mérik a táphálózat adatait és ha az kicsit
> is eltér a szabványostól, nem hajlandó átkapcsolni rá. A gyakorlatban ez azt
> jelenti, hogy hiába működne minden szépen a generátorból érkező pld.
> 242V/52Hz-ről, a táp finnyás és nem használja, akkuról megy, ameddig bírja
> és utána vége a dalnak.
>
> Hogyan szokták ezt megoldani?
> Tudtok valami jó szünetmentes tápos céget, akik egyáltalán megértik a
> problémát? Esetleg lehet kapni értelmes(!) áron olyan generátort, ami egy
> frekiváltóban végződik és emiatt pontos a kimenete?
>
> Köszönettel:
> Miklós
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list