[elektro] Ketfazisu inverter

Miko, Imre imre.miko at siemens.com
Thu May 21 17:38:34 CEST 2009


Szia,
 
Nem igazan ertem ezzel mi a problema.
Egy aszimetrikus ket tekercses motort meghajtunk
aszimetrikus feszultsegekkel. A fogyasztonkon
sincs virtualis nulla pont mint a haromfazisu motor eseten,
tehat semmi nem indokolja, hogy osszekossuk oket. (vagy ne kossuk.)

Bontsd kette  a problemat. Van ket tekercsed, de vizsgald csak
egyiket. Legyen mondjuk a segedfazis. 
Bekotod ket virtualis fazis koze, amelyek kozott legyen mondjuk
az en peldamnal maradva 105 fok. Ez az eset nagyon hasonlit
arra, mint amikor egy 1 fazisu trafo primerje nem 230V-os,
hanem 400V-os. Aszimetrikus terhelest okoz a halozatnak igaz,
de ettol meg tokeletesen mukodik. 

Egyetlen problema a felvezetok aszimetrikus igenybevetele lehet.
Mindenesetre a te altalad javasol felallas is kivitelezheto.

Udv,
Imre



 
> > 1. fazis 0 fok       (fofazis)
> > 2. fazis 75 fok      (kozos)
> > 3. fazis 180 fok     (segedfazis)
> 
> Szerintem azért nem jó, mert ekkor a közösnek nevezett pont a 
> háromszög átlójába kerül, pl annak a közepébe, így a három 
> vektor összege nem nulla. 
> Tehát a virtuláis föld, ami elvileg árammentes kéne, hogy 
> legyen, nem tud árammentes lenni, csak úgy, hogy a három 
> fázis nem olyan árammal jár, ami a motornak kéne.
> 
> A probléma kb olyan, mintha van egy 3f hálózatod, amir rárax 
> 3 egyforma ellenállást, akkor a nullában nem folyik áram, 
> tehát elhagyható.. Na most, ha rárax 3 különbözo ellenállást, 
> és elhagyod a nullát, akkor tutira nem 3 egyforma fesz lesz a 
> 3 ellenálláson.
> 
> Ebben a kétfázisú motor témában azért nem látszik a probléma, 
> mert eleve nem egyforma a három fesz sem, meg a három áram 
> sem, nem vevodik észre az eltérés attól, amilyennek lennie kéne.
> 
> hjozsi 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 