Érdekes, én is használtam ezt a procit, egyik hibával sem találkoztam.
Bár én elsősorban sebesség és pozíciókijelzésre használtam.
Írnál róla egy kicsit bővebben?

2009/5/1 pilt down <piltdownman at freemail.hu>:
> Van egy Motorola "mc3phac" tip. kontroller.
> Ez stand-alone-ban "poti teker - frek&amlitudó" nő/csökken,karakterisztikák potikkal beállíthatóak,
> de a három PWM 120 fokos.
> Úgy rémlik,hogy hostról hajtva a fázisok is állíthatóak,de ezt ellenőrizni kell!
>
> Ha valaki háromfázisú motorhajtásra adná a fejét:
>
> A PIC 18F4431-nek min. két híbája volt (van?).
> 1.Tápfesz. bekapcsoláskor rosszul állt fel,egyes perifériák nem működtek.
> 2.A fordulatszám modul rossz volt,sw-ből kellett megoldani.
>
> Renesas R8C25-öt javasolnám.
>
> Mindkét uC-nek van szorzó utasítása,igy ha a 120 fokos szinuszok,a fel-és lefutásokhoz tartozó frekvenciák és a hozzájuk tartozó amplitudók táblázatokba vannak,akkor kb. 3x10 sor a táblázat olvasás+szorzás+PWM regiszter frissítés.
> PWM vivő kb 16kHz, ekkor a kapcsolási vesztességek még elviselhetőek, a sípolás már nem hallatszik (nekem -:)
> 0-60Hz kimenő jel nem gond,pl. IRS2609-et hajtva.
>
> Józsi igényei a táblázatok átírásával kielégíthetők.
>
> Üdv PDM
>
>
>
>
> ________________________________________________________
> Randivonal az igényes társkereső, ahol komoly kapcsolatok születnek. www.randivonal.hu