Van egy Motorola "mc3phac" tip. kontroller. 
Ez stand-alone-ban "poti teker - frek&amlitudó" nő/csökken,karakterisztikák potikkal beállíthatóak,
de a három PWM 120 fokos.
Úgy rémlik,hogy hostról hajtva a fázisok is állíthatóak,de ezt ellenőrizni kell! 

Ha valaki háromfázisú motorhajtásra adná a fejét:

A PIC 18F4431-nek min. két híbája volt (van?).
1.Tápfesz. bekapcsoláskor rosszul állt fel,egyes perifériák nem működtek.
2.A fordulatszám modul rossz volt,sw-ből kellett megoldani.

Renesas R8C25-öt javasolnám. 

Mindkét uC-nek van szorzó utasítása,igy ha a 120 fokos szinuszok,a fel-és lefutásokhoz tartozó frekvenciák és a hozzájuk tartozó amplitudók táblázatokba vannak,akkor kb. 3x10 sor a táblázat olvasás+szorzás+PWM regiszter frissítés.
PWM vivő kb 16kHz, ekkor a kapcsolási vesztességek még elviselhetőek, a sípolás már nem hallatszik (nekem -:) 
0-60Hz kimenő jel nem gond,pl. IRS2609-et hajtva.

Józsi igényei a táblázatok átírásával kielégíthetők.