[elektro] aram-vedokapcsolo
Németh Janos
janos at web-center.hu
Wed Jul 15 03:13:21 CEST 2009
A FI-relékkel az a probléma, hogy sokan életvédelmi eszköznek tekintik,
pedig nem az. Akik életvédelmi célra akarják használni, azok túl alacsony
értékű készüléket építenek be (mert tudják, hogy az ember szíve
szerencsétlen körülmények között rendkívül kis áramtól is megállhat (például
az áram érzékelésekor bekövetkező ijedtség miatt is).
A N-PE zárlatkor fellépő nagyon kis áramot mindenki tapasztalta már
(mivel az emberi szervezet érzékeny és lehetnek az áramérzést fokozó
körülmények (izzadt kéz, fürdőszoba stb.). A N-PE csekély zárlati áram attól
jön létre, hogy egy - a PEN vezető megbontási pontjától távoli - zárlat
helyén a N és a PE különböző földpotenciált képviselhetnek. Az N-PE zárlat
lehetőségét ugyanolyan komolyan ki kell zárni, mint a F-N, vagy a F-PE
zárlat lehetőségét.
A túl alacsony hibaáram-értékű FI-relék rendkívül érzékenyek.
Előfordulhat, hogy a FI-relé hamarabb reagál, mint ami alatt az üzemi
áramimpulzus körbeszalad egy hosszú nyomvonalon. Egy kevés kúszóáram
elfolyás is létrejöhet szennyezett felületeken. Ha rendszeres a FI relé
"indokolatlan" működése, akkor nagyobb hibaáramú FI-relére kell cserélni.
NJ
----- Original Message -----
From: "L G" <lgreczi at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, July 14, 2009 5:28 PM
Subject: Re: [elektro] aram-vedokapcsolo
Sziasztok!
Ha már a téma fölkerült...
> Dehogy szándékosan. A kerek hármas Kopp konnektorba (szinte csak
> ilyenünk van) bekötöm a földet, majd a nullát, és igen könnyű ennek
> meghúzása közben földhöz érni.
Nos, én is ezt tapasztaltam szerelés közben, először nem
értettem, hogy N-föld (véletlen) zárlatra miért old le. :(
Nem tűnt hihetőnek, hogy ez 30mA hibaáramot okozhat...
Aztán számoltam kicsit és már hihetőnek tűnik... :(
De ez végülis nem üzemszerű állapot, ezzel nem lenne baj.
Viszont a gondom az, hogy a fi relé máskor is néha-néha leold.
Volt már a szgép (és csatolt részeinek) bekapcsolásakor, vagy
látszólag minden ok nélkül is.
Amikor bekerült a rendszerbe egy mosógép, akkor viszont
garantáltan előidézhetővé vált a jelenség, amikor a mosógépet
(akár kikapcsolt állapotban) bedugom a dugaljba, akkor (10-ből
9-szer) viszi a fi relét. Ha bent hagyom, és visszakapcsolom a
relét, akkor minden OK.
Szerény logikám szerint ezért a gép nem lehet zárlatos, csak
valami miatt (pl. valami kondi) a csatlakozáskor a védőföld felé
áram folyik.
Ez így normális? Vagy mégis hibás valami? (fi relé, mosógép,
kábelszerelés, egyéb)
Ha ez így "normális", hogyan lehetne elkerülni, mert az mégiscsak
abszurd, hogy ha bármi miatt kihúzom bedugom a mosógépet, akkor
minden elmenjen, szgép, egy rakás óra (amit kiváló mérnökök
backup nélkül terveztek ugye :-/), no meg a világítás, ami
éjszaka nagyon vicces dolog lenne... :-(
Nektek nagyobb a tapasztalatotok, merre induljak?
Üdv,
GL
More information about the Elektro