[elektro] aram-vedokapcsolo

L G lgreczi at gmail.com
Tue Jul 14 17:28:24 CEST 2009


  Sziasztok!

Ha már a téma fölkerült...

> Dehogy szándékosan. A kerek hármas Kopp konnektorba (szinte csak
> ilyenünk van) bekötöm a földet, majd a nullát, és igen könnyű ennek
> meghúzása közben földhöz érni.

Nos, én is ezt tapasztaltam szerelés közben, először nem
értettem, hogy N-föld (véletlen) zárlatra miért old le. :(
Nem tűnt hihetőnek, hogy ez 30mA hibaáramot okozhat...
Aztán számoltam kicsit és már hihetőnek tűnik... :(
De ez végülis nem üzemszerű állapot, ezzel nem lenne baj.

Viszont a gondom az, hogy a fi relé máskor is néha-néha leold.
Volt már a szgép (és csatolt részeinek) bekapcsolásakor, vagy
látszólag minden ok nélkül is.
Amikor bekerült a rendszerbe egy mosógép, akkor viszont
garantáltan előidézhetővé vált a jelenség, amikor a mosógépet
(akár kikapcsolt állapotban) bedugom a dugaljba, akkor (10-ből
9-szer) viszi a fi relét. Ha bent hagyom, és visszakapcsolom a
relét, akkor minden OK.
Szerény logikám szerint ezért a gép nem lehet zárlatos, csak
valami miatt (pl. valami kondi) a csatlakozáskor a védőföld felé
áram folyik.
Ez így normális? Vagy mégis hibás valami? (fi relé, mosógép,
kábelszerelés, egyéb)
Ha ez így "normális", hogyan lehetne elkerülni, mert az mégiscsak
abszurd, hogy ha bármi miatt kihúzom bedugom a mosógépet, akkor
minden elmenjen, szgép, egy rakás óra (amit kiváló mérnökök
backup nélkül terveztek ugye :-/), no meg a világítás, ami
éjszaka nagyon vicces dolog lenne... :-(

Nektek nagyobb a tapasztalatotok, merre induljak?

Üdv,
GL



More information about the Elektro mailing list