[elektro] aram-vedokapcsolo
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Jul 13 19:30:05 CEST 2009
Balázs Bámer wrote:
> csak az érdekli, mekkora az átfolyó áramok különbsége. Most viszont
> gondolkodtam. Esetleg ott lehet különbség, hogy folyik mondjuk 40A
> különbség (minden a föld felé), és a 25A áramváltó vasa telítődik, és
> ez teszem azt a kikapcsolást meghiúsítja.
Valamit nem jól gondolsz asszem.
Van a 2 vagy 4 vezető, és egy vassal veszik őket körül. Az összes átfolyó
áram nulla, ekkor a vas nincs gerjesztve. Ha az átfolyó áramok összege
(nem különbsége) nem nulla, akkor ez már gerjeszti a vasat. Ha ez a
gerjesztés fölé megy egy bizonyos értéknek, akkor szólal meg, bont...
hjozsi
More information about the Elektro