vajk fekete wrote:

> ha belegondolsz, kell benne valami arammero cucc legyen, es nem mindegy 
> annak milyen
> mereshatara kell legyen. 40A-nal a 30mA megmerese az jobb mint 1000-es 
> felbontas,
> 25A-nal meg 1000 alatt van.

Ezt nemegészen jól gondolod. Nem arról van szó, hogy kell érzékelni 30mA-t 
úgy, hogy közben 1000A folyik, hanem amit érzékelni kell, az tényleg csak 
0...30mA. Az legyen a fogyasztó dolga, hogy a 4 vezetéken hogy oszlik meg 
a sokkal nagyobb áram úgy, hogy az összegük minden időpillanatban 30mA 
alatt maradjon.
Na persze konstrukciós probléma is lehet, mert az a vas, ami a 4 pólust 
körbeveszi, meg az elrendezés olyan kell legyen, hogy ne érvényesüljön 
véletlenül valamelyik vezető árama jobban, mint a többié. Ilyen 
áramarányoknál még asszem semmi különösebb problémát nem okoz. Ha 30uA-t 
kellene érzékelni, akkor már lehet, hogy össze kellene keverni alaposan a 
vezetékeket, szóval a 2 vagy 4 pólus sok párhuzamos kanócba lenne 
belekeverve... de ilyen igény szerintem nincs, mert a nagyobb áramú 
fogyasztók áramjárta anyagainak a földkapacán is folyhat már akkora áram, 
ami megszólaltatná.