[elektro] Alu vezetek bekotes

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Fri Jul 3 22:09:43 CEST 2009


sztem a kutyus ott van elhantolva, hogy minél nagyobb a felület annál 
kisebb a lehetőség hogy a alu hidegfolyása számottevően gondot okozna
tehát az igazság odaát :)

vagy is az  van hogy a régi csavaros kötésekkel az a gond kicsi 
felületen érintkeznek és ott lép fel az az erő ami az energia átvitelét 
csinálja, itt a kis felület miatt melegedhet is, ezért a hidegfolyás 
számottevőbb lesz, na meg az oxidáció és egyéb nyalánkságok....

de ha egy saru ami pl 2-3-4 cm hosszan van préselve a ujnyivastag 
vezetékre, vagy maga a vezetőből van kialakítva a saru, már olyan nagy 
felületet ad hogy a dolog hsználhatóvá és biztonságossá válik

és való igaz alu sineknél ha egy M8 as vagy M10 es csavarkával a 
megfelelő alátéttel egyszer megráncigáltam úgy istenigazából, az sokévre 
rá is komoly erőhatásokkal lehetett szétszedni



jhidvegi írta:
> Fekete Róbert wrote:
>> az hogy a 8-as 10 es alu vezeték szemre hajtva M8 as csarvar alátétje
>> alá, akkor azon bizony lehet húzni legalább egy fordulatot de inkább
>> kettőt is
>> de a régi DO biztosítékok alatt a 2-3 szemrehajtott 1.5-2.5 aluvezeték
>> is fellazul és bizony ha nincs utánahúzva időnkét akkor szépen el tud
>> égni az egész koceráj a megnövekedett átmeneti ellenálat miatt
> 
> Szóval aszondod, hogy kimászik a kötés alól.
> 
>> ha már alu, akkor préselt saru és úgy csavarkötés alá
> 
> Itt ellentmondás van. Ha préselt saru, akkor nem lazul fel a saru és a 
> kanóc közti erő? Itt dupla lehetőség is van, hiszen nem elég, hogy a kábel 
> is összemegy (kifolyik) a szorítás alól, de még az alu saru is széttágul a 
> belülről jövő nyomás hatására. Vagy mégsem? Ha ugyanis így lenne, nem is 
> gyártanának alu sarukat. Jó sok nagyáramú saruzott kábel kötést láttam 
> aluból, sőt, azt merem állítani, hogy az energiaátvitelben ezek vannak 
> többségben. Cikis helyeken is, nagyfeszen is, és nagy gáz lenne, ha 
> időként mondjuk újra kéne préselni.
> 
>> létezik olyan szerszám is ami a alu vezeték saját anyagát nyomja meg úgy
>> hogy saru lesz belőle, mondjuk ez csak nagyobb keresztmetesztűeknél 
>> járható
> 
> Igen, ez más tészta. Nekem is van ilyenem. Először laposra nyomja, aztán 
> kilyukasztja egy másik szerszámmal. De itt is ugye az alu van a csavar 
> alatt, és nem folyik ki.
> 
>> szóval sztem alu nem az áéletbiztosítás, rugós kötés és a préselt saru
>> az igazi
> 
> A préselt saru miatt ézrem az ellentmondást. Ott nincs rugó a két részt 
> összenyomandó.
> 
> Azért én nem akarok az alu mellett kardoskodni, csak a méltánytalan 
> megközelítés ellen szólok.
> 
> hjozsi 
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 



More information about the Elektro mailing list