[elektro] Alu vezetek bekotes

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Jul 3 20:44:38 CEST 2009


Fekete Róbert wrote:
> az hogy a 8-as 10 es alu vezeték szemre hajtva M8 as csarvar alátétje
> alá, akkor azon bizony lehet húzni legalább egy fordulatot de inkább
> kettőt is
> de a régi DO biztosítékok alatt a 2-3 szemrehajtott 1.5-2.5 aluvezeték
> is fellazul és bizony ha nincs utánahúzva időnkét akkor szépen el tud
> égni az egész koceráj a megnövekedett átmeneti ellenálat miatt

Szóval aszondod, hogy kimászik a kötés alól.

> ha már alu, akkor préselt saru és úgy csavarkötés alá

Itt ellentmondás van. Ha préselt saru, akkor nem lazul fel a saru és a 
kanóc közti erő? Itt dupla lehetőség is van, hiszen nem elég, hogy a kábel 
is összemegy (kifolyik) a szorítás alól, de még az alu saru is széttágul a 
belülről jövő nyomás hatására. Vagy mégsem? Ha ugyanis így lenne, nem is 
gyártanának alu sarukat. Jó sok nagyáramú saruzott kábel kötést láttam 
aluból, sőt, azt merem állítani, hogy az energiaátvitelben ezek vannak 
többségben. Cikis helyeken is, nagyfeszen is, és nagy gáz lenne, ha 
időként mondjuk újra kéne préselni.

> létezik olyan szerszám is ami a alu vezeték saját anyagát nyomja meg úgy
> hogy saru lesz belőle, mondjuk ez csak nagyobb keresztmetesztűeknél 
> járható

Igen, ez más tészta. Nekem is van ilyenem. Először laposra nyomja, aztán 
kilyukasztja egy másik szerszámmal. De itt is ugye az alu van a csavar 
alatt, és nem folyik ki.

> szóval sztem alu nem az áéletbiztosítás, rugós kötés és a préselt saru
> az igazi

A préselt saru miatt ézrem az ellentmondást. Ott nincs rugó a két részt 
összenyomandó.

Azért én nem akarok az alu mellett kardoskodni, csak a méltánytalan 
megközelítés ellen szólok.

hjozsi 