[elektro] Bosch huto tapelektronika
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Dec 27 22:52:32 CET 2009
M.Ferenc wrote:
> Kiszurtad,igy van PTC van a rele helyett de mar megszokasbol relet
> mondok,
Ja, az más.
> irok.A klimaval kapcsolatosan nezd meg nincs-e eltomodve a kondenzator
> lamelaja (gozborotva a legjobb) mert ha a gaz nem kondenzalodik rendesen
Á, ez minden porcikáját tekintve szem előtt van. Nem is tud működni, ha
bármi nem jó. Ezúttal fűtés üzemmód van, tehát a beltéri a kondenzátor, és
le van szedve a burkolata. Mivel a hibája miatt ritkán használom, még csak
elkoszolódva sincs.
A baja olyasmi, hogy van a kompresszornál a 3 csatlakozási pont. Ezek
valami miatt piszkosul elkorrodálódtak, valami trutyi került oda talán
gyártáskor. Már kétszer kicseréltem a csúszósarukat rajta, megtisztítottam
az ellendarabot, amenyire csak tudtam, de lehet, hogy még mindig nem jó.
Az van, hogy amikor nagyobb a teljesítmény (meleg van bent-kint), akkor az
áramtól felmelegszik leginkább a közös pont, méghozzá annyira, hogy
bevezetődik a hő a klixonig, amitől az lekapcsol. Most valahogy nincs
kedvem megint szétszedni.
> hiba...nincs meg a megfelelo mennyisegu freon a rendszerben, ez ugy van
> kiszamitva ,hogy a visszajovo hideg gaz hozzajarul a kompreszor
> hutesehez
> vagy nem volt jol uzembehelyezve (vakumozas) es levego maradt a
> rendszerben.Ha esetleg volt potolva freon a rendszerben akkor tultoltes
> is
> lehet!!!
Ezek egyike se volt vákuumozva. Az üzembehelyezés úgy történt, hogy a
csatlakozások elkészítése után a töltetet átáramoltattam a rendszeren, és
a feltöltőszelepen kiengedtem azt, amit maga előtt tolt, meg még
valamennyit magából a töltetből. Más gáz-szökés nem volt, ugyanúgy
működik, mint az elején, csak ez a plusz probléma jött elő tavaly, amiről
fent írtam. Már 7 éve működnek ezek amúgy. Kettőnek leszálltak a
zárókupakjai a sarokszelepekről, javítás után feltöltöttem őket, azok
rendben vannak.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list