[elektro] Bosch huto tapelektronika

M.Ferenc feretech at gmail.com
Sun Dec 27 21:52:43 CET 2009


Kiszurtad,igy van PTC van a rele helyett de mar megszokasbol relet mondok, 
irok.A klimaval kapcsolatosan nezd meg nincs-e eltomodve a kondenzator 
lamelaja (gozborotva a legjobb) mert ha a gaz nem kondenzalodik rendesen 
akkor tulnyomas jon letre a nyomo reszen amely kompreszort tulterheli 
illetve folyamatos hasznalat utan a kompreszor meghibasodasat is 
okozhatja....telen meg koszoni szepen, jol van!Meg lehet egy-ket-harom-negy 
hiba...nincs meg a megfelelo mennyisegu freon a rendszerben, ez ugy van 
kiszamitva ,hogy a visszajovo hideg gaz hozzajarul a kompreszor hutesehez 
vagy nem volt jol uzembehelyezve (vakumozas) es levego maradt a 
rendszerben.Ha esetleg volt potolva freon a rendszerben akkor tultoltes is 
lehet!!!
MFeri

----- Original Message ----- 
From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, December 27, 2009 7:49 PM
Subject: Re: [elektro] Bosch huto tapelektronika


M.Ferenc wrote:
> A kompreszor a gyors visszainditas miatt egy buvos korbe kerul a PTC igy
> tovabb melegszik sok esetben leeg az egesz inditorele esetleg meg is
> gyulhat.

Ha ptc van, akkor nincs indítórelé! Pont ezt helyettesíti a ptc.

> A kompreszor belsejeben meg szoktak hasznalni egy uveghazas
> autoreszetalo bimetalt ami a tekercs tulmelegedesenel kapcsol ki illetve
> vissza.

Igen, ez a saját hővédelme, klixonnak szokták csúfolni. Én még nem láttam,
csak olvastam. Az egyik klímában ennek van valami baja, vagy a
környezetének, ezért ezt csak nagyon hidegben tudom használni. Ha melegebb
van, a teljesítmény is megnő, attól már leoldja a kompresszort.

hjozsi

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc] 



More information about the Elektro mailing list