[elektro] Hőcserélő
Milleschich János
milejani at invitel.hu
Wed Apr 22 10:45:59 CEST 2009
Szia Józsi!
Örülök, hogy ismét itt látlak a listán.
Üdv János.
----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Wednesday, April 22, 2009 10:37 AM
Subject: Re: [elektro] Hőcserélő
Tóth Péter wrote:
> Valamit lehet, hogy rosszul számolok, segítsetek már lécci:
> Levegő sűrűsége: 1,184 kg/m3
> A levegő fajhője: 1004 J/kgK (0,278 Wh/kgK 1Wh=3600J)
A wikipedia.hu adatai alapján kicsit más számok jönnek ki, de kb stimmel.
> Létezik az, hogy egy köbméteres tartályt felfűt egy 6,5 wattos
> ellenállás pl. 20-ról 40 fokosra 1 óra alatt?
Igen - ha tudod tökéletesen hőszigetelni.
> Igazából a hőveszteséget akarok számolni, ha 5 m3/h levegőt kinyomok
> szellőztető ventiláorral és 0 fokos jön be, akkor 33 Wh a hőveszteség.
Ez is jónak tűnik. (Wiki...35Wh)
> Hőcserélővel az átlag 80-90%-át lehetne visszahozni (kb. 13 Wh), a
> ventilációs veszteség meg ennek 10 szerese...
Ott hibádzik a gondolatmenet, hogy a ventillátorok nagyságrendileg többet
tudnak.
Pl egy 15W-os venti tudhat akár 250 m3/h-t is. Az 5m3/h az emberi légzés
térfogatárama kb, közel nyugalmi állapotban, tehát ennyit lehelni is
lehet. :)
A 130W-os venti akár 1000m3/h-t is tudhat. Az meg már 6-7 kW hőveszteséget
is jelenthet 20-->0 foknál. 80% visszanyerésével úgy 5,3kW visszajön, az
ára 0,13kW meg a beruházás.
De jó nagy helyiség kell ez legyen, mert az elveszett 6,6-5,3=1,3kW + a
ventiteljesítmény csak úgy éri meg, ha a fűtési teljesítményhez képest ez
eltörpül. Ha meg kicsi a helyiség (lakás, ház), ezért szakaszosan akarod
üzemeltetni, akkor a beruházás ára lenne túl nagy.
hjozsi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
_____________ NOD32 3990 (20090406) Információ _____________
Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
http://www.nod32.hu
More information about the Elektro
mailing list