Tóth Péter wrote:

> Valamit lehet, hogy rosszul számolok, segítsetek már lécci:
> Levegő sűrűsége: 1,184 kg/m3
> A levegő fajhője: 1004 J/kgK (0,278 Wh/kgK 1Wh=3600J)

A wikipedia.hu adatai alapján kicsit más számok jönnek ki, de kb stimmel.

> Létezik az, hogy egy köbméteres tartályt felfűt egy 6,5 wattos
> ellenállás pl. 20-ról 40 fokosra 1 óra alatt?

Igen - ha tudod tökéletesen hőszigetelni.

> Igazából a hőveszteséget akarok számolni, ha 5 m3/h levegőt kinyomok
> szellőztető ventiláorral és 0 fokos jön be, akkor 33 Wh a hőveszteség.

Ez is jónak tűnik. (Wiki...35Wh)

> Hőcserélővel az átlag 80-90%-át lehetne visszahozni (kb. 13 Wh), a
> ventilációs veszteség meg ennek 10 szerese...

Ott hibádzik a gondolatmenet, hogy a ventillátorok nagyságrendileg többet
tudnak.
Pl egy 15W-os venti tudhat akár 250 m3/h-t is. Az 5m3/h az emberi légzés
térfogatárama kb, közel nyugalmi állapotban, tehát ennyit lehelni is
lehet. :)

A 130W-os venti akár 1000m3/h-t is tudhat. Az meg már 6-7 kW hőveszteséget
is jelenthet 20-->0 foknál. 80% visszanyerésével úgy 5,3kW visszajön, az 
ára 0,13kW meg a beruházás.

De jó nagy helyiség kell ez legyen, mert az elveszett 6,6-5,3=1,3kW + a 
ventiteljesítmény csak úgy éri meg, ha a fűtési teljesítményhez képest ez 
eltörpül. Ha meg kicsi a helyiség (lakás, ház), ezért szakaszosan akarod 
üzemeltetni, akkor a beruházás ára lenne túl nagy.

hjozsi