[elektro] kábel terhelhetőség

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Sun Sep 7 17:37:12 CEST 2008


Van egy táblázatom, amit régebben egy kábelgyártó cég boltjában kaptam. Itt 
azt írják, hogy 0,5mm2 -7,5A, 0,8mm2 -9A, 1mm2 -11A, 1,5mm2 -14A. Ez 
nagyjából megegyezik azokkal a számokkal, amiket a villanyszerelők szoktak 
alkalmazni. ebből rajzoltam egy diagramot, abból jött ki a 3,5A 0,22-nél.
PVC szigetelt vezeték ez is, az is, sőt a villanyász kábelek még 
összezsúfolva egy csőben, a fal belsejében futnak.


Gábor

----- Original Message ----- 
From: "Moczik Gabor" <pm_levlista at progzmaster.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, September 07, 2008 5:21 PM
Subject: Re: [elektro] kábel terhelhetőség


Acs Gabor wrote:
> Az jött ki nekem, hogy a 0,22-es kábelre kb. 3,5A megengedhető. Reális 
> szám ez szerintetek?

Szerintem ez tapasztalati adatok alapján necces lesz, de korrekten ez így
"ökölszabállyal" nem állapítható meg.

A probléma termikusan kezelendő:
- a vezeték egymagában van vagy kötegben
- hőleadás akadályozott egyéb módon
- max környezeti hőmérséklet
- max megengedett vezeték hőmérséklet (beleértve a környezetében lévő
anyagok tűrését is)

HJozsi valószínűleg tud segíteni gyakorlati adatokkal (magánban, mert nincs
a listán).

Nem-termikus probléma:
- feszültségesés nem lesz sok?

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]

 _____________ NOD32 3423 (20080906) Információ _____________

Az üzenetet a NOD32 antivirus system megvizsgálta.
http://www.nod32.hu




More information about the Elektro mailing list