[elektro] kábel terhelhetőség
Moczik Gabor
pm_levlista at progzmaster.hu
Sun Sep 7 17:21:17 CEST 2008
Acs Gabor wrote:
> Az jött ki nekem, hogy a 0,22-es kábelre kb. 3,5A megengedhető. Reális szám ez szerintetek?
Szerintem ez tapasztalati adatok alapján necces lesz, de korrekten ez így
"ökölszabállyal" nem állapítható meg.
A probléma termikusan kezelendő:
- a vezeték egymagában van vagy kötegben
- hőleadás akadályozott egyéb módon
- max környezeti hőmérséklet
- max megengedett vezeték hőmérséklet (beleértve a környezetében lévő
anyagok tűrését is)
HJozsi valószínűleg tud segíteni gyakorlati adatokkal (magánban, mert nincs
a listán).
Nem-termikus probléma:
- feszültségesés nem lesz sok?
--
((( Móczik Gábor )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))
More information about the Elektro