[elektro] napkollektor lapradiatorbol

Nandor Szabo nandi at freemail.hu
Mon Nov 24 21:41:21 CET 2008



> Nandor Szabo írta:
>> Igen, en is gondoltam erre. van is egy keringetom ami pwm modulacios.
>> Annyi nehezseg pluszban bejon, hogy mivel a rendszer drainback,
>> indulaskor kell a teljesitmeny, hogy a rendszert feltoltse a
>> legmagasabb pontjaig. Ha ez megvan, akor mar visszabb lehetne venni a
>> szivattyu teljesitmenyt. Csak nem olyan egyszeru erzekelni, hogy mikor
>> lehet visszavenni a teljesitmenyt, (mondjuk a koll homerseklet csokkenesebol
>> lehetne, tenyleg).
>> Felek, hogy meg igy minimumon is akkora a szivattyu tomegarama, hogy viszonylag hamar
>> elhuti a kollektort es nem lehetne igazan folyamatos uzemet elerni.
>> Egyebkent a drainback-nel mindig ott van a feltoltesi energiaigeny,
>> vagyis celszeru ugy beloni a kapcsolasi homerseklet kulonbsegeket,
>> hogy viszonylag ritkan, hosszu menetek legyenek, nekem ez nehany hetig
>> eltartott mire sikerult.
>> Tul magasra nem erdemes engedi a koll homersekletet, mert ott
>>  nagyok a kollektor vesztesegei.
>> A kepek kozott van egy diagram is (20081029.jpg), azon latszik, hogy en 20 fokos
>> deltanal mar bekapcsolok, es 7 fokos deltanal kapcsolok ki. A
>> bekapcsolasi delta volt magasabb is, de az volt a gond, hogy a nap
>> utolso melege meg benntmaradt a kollektorban, mert nem erte mar el a
>> kuszobot a kulonbseg. A kepen latszik, hogy igy mar csak egy pici
>> meleg marad este a kollektorban "lehozatlan".
>> A kikapcsolasi delta is volt kisebb, ott meg az volt a baj, hogy nem
>> fert bele egy ciklusido a 15 percbe, es a szivattyuvedelemnek kitalalt
>> max 15 perces idokorlat tiltotta le a rendszert idonkent.
>>   
> jok a megoldasok .
> ami egy kicsit furcsa nekem hogy a konstans aramlas miert lenne gond ?
> ha mondjuk folyamatosan keringteted , akkor a kollektor mindig a 
> leghidegebb allapotban van , ahol a legjobb a nyeresege - a szoba hofoka
> meg mindig alacsonyabb lesz mint a kollektorbol kihozhato hofok - igy a
> naplementeig folyamatos aramlas , utana pedig egyszeru kikapcsolas lenne
> talan a legegyszerubb nem ? mit gondolok rosszul ?

> bye
> dexter

Azert gond, mert szerintem sok lenne az elektromos fogyasztas.
Azert az ne feledjuk, hogy a megtermelt energiaval gazt valtunk ki
(nálam), de a mukodteto segedenergia a gaznal fajlagosan ~4-szer dragabb
elektromos aram.
gaz: 3,113 Ft/MJ+áfa
villany: 10 Ft/MJ+áfa




More information about the Elektro mailing list