[elektro] Meres megvalositasi kerdesek (Pt100, 0-20mA, 0-10V)

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Mon Nov 10 08:22:43 CET 2008


Cseh Robert <r-cseh at freemail.hu> írta:

Amenyiben mindent szeretnél mérni (a h&#337;elemeket kihagytad), egy u.n. 
"analog front end processor" szükséges. Ez tartalmazza a er&#337;sítés 
váltást, a ki-be kapcsolaható áramgenerátort és bemeneti védelmeket.

Pt100,200,500,1000 semmiben nem különböznek egymástól (kivéve, 
ha más a meredekségük), de a Pt a DIN görbét jelzo, JPt (a Japant). 
Vagy az áramgenerátort változtatod vagy az er&#337;sítést. A melegedésre 
vigyázni kell, mert pl.: szabad levegön könny&#369; megfüteni az érzékelöt.
Felhúzó ellenállás és az áramgenerátor ugyan annyira melegszik :-)
 
Ugyan a szabványos áramhurok max 600omh (24V) zárható le, de az 
iparban ezt nem szokták használni, 500omh lezárva 10V kapsz, de még 
ilyet se használnak, általában 10-2,5omh közötti lezárás a bevált a 
müszereknél. (elvileg több müszer is köthet&#337; egy kétvezetékes jeladó 
körébe!)

A 10 volt esetén vigyázni kell a feszültség osztóval nem szokás 
beterhelni a szabványos jelvezetéket, nem tudhatod milyen hosszú, 
egy nagy terhelésnél husszú vezetékek esetén erösen torzulhat jel.

Szerintem közvetlenül nem érdemes a uC vezetni, még ha az egy AVR-
is. Az ipari berendezesék min 15bites konvertereket használnak, 
legtöbbször valamilyen dualslope vagy sigmadelta helyi megvalósítást
de ritkán gyári áramkörökkel (igy olcsóbb) és egy halom más elönye is 
van.

Azt nem mondom, hogy megvalósítanám, de kapcsolási rajzokat találsz 
minden SD konverter gyártónál.  AD,Mchip, Ti,... Ezek a különböz&#337; 
alkalmazások a konverterekhez, csak egy apró bibije van a legtöbb 
kapcsolásnak, magát a müszert (az IC-t) nem tudják védeni, (max 
50omh soros bemeneti ellenállás) mert az SD konverternek bemeneti 
ellenállása van mint minden mintavev&#337;-s áramkörnek. 

Igazán jó kapcsolást már 25-on éve keresek mindenhol és mióta van 
net ott, de jót még nem találtam. Jó kapcsolást nem találsz, mert akik 
megcsinálták azok ebb&#337;l élnek :-). 



> Hogyan lehet kontreollerhez illezsteni a következ&#337; bejöv&#337; jeleket?
> 
> - Pt100
>   Tipp: aramgeneratorral meghajtva, es feszultseget merek. 
Kicsatolas 
> muveletio erositovel, majd 14-16 bites ADre vinni.
>   tipp2: felhuzoellenallas , es a kozos ponton merek. Hatrany, hogy 
> melegszik, es  afelbontas a kontroller belso AD-je.
> 
> -Pt1000
>  ellenallasoszto also tagja lesz. Es megy AD konverterre....
> 
> - 0-20mA
>   100R ellenallasra vezetve, a feszultseget merem rajta. kedes, hogy 
> GND fuggetlen-e a kijovo 0-20mA jel?
> 
> - 0-10V
>   Ellenallasosztó a GND fele. Ez megy az ADre.
> 
> 
> A mikrokontroller AVR (ATMega16 vagy ATMega8). A bels&#337; 2.56V-s 
> refernciafeszültséggel 10 bites felbontasu AD-val... 
> 
> 
> Esetleg valami jo megvalositasi rajz valahol elerheto?
> 
> 
> Koszonom, Robert
> 
> 
_________________________________________________________
_____________
> David Mendell: Obama - Az ígérett&#337;l a hatalomig Tényfeltáró életrajzi 
kötet az USA újdonsült 
elnökér&#337;l.http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,297071,363214/click.prm
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 

<br><br>________________________________________________________<br><a 
href="http://ad.hu.doubleclick.net/clk;209116204;31110259;m?http://www.t-home.hu/lakossagi/csomagok_akciok/alap_tripla">

Tudtad, hogy TV-, telefon- és internetszolgáltatásra együtt kedvezőbben előfizethetsz a T-Home-nál?

</a>




More information about the Elektro mailing list