[elektro] Meres megvalositasi kerdesek (Pt100, 0-20mA, 0-10V)
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Mon Nov 10 00:10:58 CET 2008
Cseh Robert wrote:
> Sziasztok!
>
>
> Hogyan lehet kontreollerhez illezsteni a következő bejövő jeleket?
>
> - Pt100
Hali !
A PT100(10)(200)(500)(1000) elég pontos és stabil eszköz, ha ezt
használnád, gondolom igényeid is vannak. Az ellenállás méréséhez
ellenállás refrencia kell. Minden egyéb megoldással csak növeled a
gondjaidat. Tehát pl. az áramgenerátoros meghajtás majd feszültség mérés
kifejezetten gondatlan megoldás, két stabil elektronikát feltételez
pedig egyetlen passzív referencia elegendő.
Kell tehát egy minőségi, lehetőleg UPR, ellenállás, ezt sorbakötöd a
PT100-zal és méred a PT100-on a feszültségesés viszonyát a normál
ellenálláson eső fezszültséghez. Ehhez hányadosmérő AD kell, a konkrét
kontrollerbe nem élném bele magam, de kb 600Ftért soros adatforgalmú,
22bites, hányadosmérésre alkalmas, differenciális bementeű AD kaphato
ChipCAD nél, ha jól emlékszem MCP3550, de gondolom van még pár más
lehetőség is, DualSlope,SigmaDelta típusok között.
A PT100 vezetékezésében előfordulhatnak termofeszültségek, parazita
hőelemek, ezért célszerű úgy kialakítani, hogy árammentesen is tudjál
feszültséget mérni rajta, amit korrekcióba kell venni. Ehhez már valóban
egészséges egy stabil áramgenerátor, aminek áramát a korrekciós mérés
idejére eltereled egy analóg kapcsolóval, hogy a PT100-on ne, de a
normálellenálláson átfolyjon. Itt ar áramgenerátortól csak azt várjuk
el, hogy a korrekciós mérésnél is ugyanannyi legyen, tehát a kimeneti
ellenállás és a rövid idejű stabilitás fontos.
Utóbbira, a termofeszültség kiejtésre nem biztos, hogy szükséged van,
igény kérdése de a hányadosmérős módszer nem elkerülhető, vagy ha mégis,
akkor kérdéses valóban kell e a PT100 érzékelő vagy szerényebb megoldás
is lehetséges.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro