[elektro] 230V-os árammérés - hogyan?

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Mon May 5 22:34:19 CEST 2008


Kovács Árpád wrote:

> OK, asszem meggyőztél :), akkor inkább erősítek, egy OPA-n már igazán nem 
> múlik. Viszont a képletedből azt látom hogy a menetszámok arányával arányos 
> a levehető fesz. Pedig a kísérleteim szerint akkor is kétszereződött,  ha a 
> hálózatit menetet és akkor is ha a kimeneti oldal meneteit dupláztam. Vagy 
> tévedtem?
> 
> Üdv,
> 
> Árpi
Hali !

Van ilyen állapot. Amikor a szekunder áram elenyésző a mágnesező áramhoz 
képest, olyan kicsi a permeabilitása az anyagnak, hogy jó nagy áram kell 
a felmágnesezéshez, akkor ez a kéttekercses elrendezés gyakorlatilag 
kölcsönös induktivitásként dolgozik, az pedig a mentszámok szorzatával 
arányos.
Kezdjük elölről!
Van két csatolt tekercsünk egy gyűrűmagon. Áramgenerátorosan elkezdjük 
gerjeszteni az egyik tekercset, kicsi árammal. Amíg az így kialakuló I*N 
el nem éri H*2*Pi*R-t ahol H a telitéshez tartozó mágneses térerősség, 
addig van az amit fentebb leírtam. A primer feszültségesés arányos a 
primer menetszám négyzetével, vagyis a primer induktivitással, a 
szekunder pedig ennek áttételszerese kb. Ha elértük a telítési értéket a 
feszültséghullámok területe nem növekszik tovább. Ha az áram szinuszos, 
az eddig ugyancsak szinuszos feszültség keskeny de magasabb csúcsokba 
tömörödik, közöttük a feszültség nulla körüli. A csúcsok persze 
váltakozó előjelűek és a különös hullámforma miatt, ha feszültségmérővel 
mérjük, a mérési elvtől függő eredményt kapunk a csucsok tényleges 
alakja pedig függ a mágnesezési karakterisztikától.
Ha a szekunder tekercs le van zárva ellenállással ezen áram fog folyni. 
Ez az áram szemben folyik a primerrel és a kettő különbsége adja a mag 
gerjesztését. Ideális esetben(végtelen permeabilitás) a mag 
gerjesztéséhez nagyon kicsi(nulla) áramerőssg kell vagyis a primer és 
szekunder gerjesztés meegyezik, N1*I1=N2*I2. Ez az áramváltó esete. Ha 
R2 a lezárás, U2 fesz R2*I2=R2*N1*I1/N2 lesz vagyis ekkor a szekunder 
menetszámmal fordítva arányos a kimenőfesz. A gyakorlatban persze 
sohasem ilyen sarkos a dolog de az áramváltókat messze a telítési érték 
alatt szokás üzemeltetni.

Üdv.
             Németh Tibor