Hali!!

  Őőő, miért nem hall szenzoros áramérzékelővel nézed? Pl. CSLA1CD 4-5
ezer forint, és az érzékenysége szinte bármekkorára növelhető attól
függően, hogy hányszor hurkolod át rajta a vezetőt amin az áramot
akarod mérni. Ennek a kimenőjelét egyből kötheted a PIC AD-re egy
osztón keresztül. A kimenete 0 áram esetén féltápfeszes offszetre áll
be, de hát ezt processzorral könnyű kezelni. Ha mégis a trafónál
maradsz, akkor pedig az egyenirányítást tulajdonképpen egy 2 műveleti
erősítős abszolútérték képzővel oldanám meg, mert ott nem számít, hogy
0,6V alatt van a bemenőjel. Viszont itt írta valaki, hogy egy kis
trafót fodítva köss be mint áramváltót. Szóval ezzel az a baj, hogy
ide vagy légréses trafó kéne vagy tényleg egy áramváltó, mert az
áramváltó trafók vasának a permeabilitása elég alacsony, emiatt az
üzemi gerjesztési tartományban baromi lineáris az átvitele. Ha
légréses trafót használsz, akkor az bár linearizálja valamennyire a
mágnesezési görbét, de direkt erre csinálni egy ilyen trafót, hát az
kicsit necces egyediben... Szóval az áramváltó trafók azok nem
teljesen olyanok mint a hálózati trafók. Meg egy sima hálózati trafót
fordítva bekötve szinuszos áramra, nem szinuszos feszültség lesz a
válasza a másik oldalon, mivel a mágnesezési görbéje alapból nem
lineáris. Bocs a sok vau-ért :D