[elektro] UPS szitu

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Mar 11 17:14:36 CET 2008


mpityu wrote:
>>Az egyik egy APC 280VA Back-ups PRO. 180W-nyi izzot elvisz valameddig, de 
>>egy kapcsolouzemu dugasztapra (!) vagy egy alapban 40W koruli fogyasztasu 
>>PC-re tulterhelest jelezve lekapcsol.
> 
> A dugasztap/PC nem PFC-s tap? :) mert ha igen, akkor ne feledd, hogy a 
> BackUps az nem szinuszos...

Nem PFC-s, eddig természetesen ment róla.

> nekem egy 2kVA Smartrol megy a gep, es 1:1 ez van.. de baromira nem erdekel 

Marmint mi 1:1?

> :) bar ez uresben is 50Hz modulaltan nyifog... ha egyebkent megy, tojjal ra..

Ezaz hogy nem megy, legalabbis nem tul sokaig.
Izzot radugva, szemre eleg furcsa dolgok is vannak a kimeneten, nem stabil 
a kimeneti fesz.

> Akkuk: mekkora a toltofesz? mert hajlamosak az APC-k toltofeszt feljebb tolni.. 
> aztan az akku szepen dagad, mint a lufi :) egyszer kaptam egy 700VA Smartot, 
> aminek a doboz oldalat kifele gorbitette, ugy felpuffadt :) alig tudtuk kifeszegetni 
> belolle...

Nincs felpuffadva, igaz csak 1-2 honapos aksi. A 280VA-bol kicsit pupos 
akkut vettem ki. Hmm. Megmerem a toltofeszt holnap. Mennyinek kellene 
lennie? Meg akkor mar megmerem mennyit esik kulonfele terhelesekre. Mennyi 
belso ellenallasa szokott lenni egy akkunak? (csak hogy donteni lehessen 
hogy jo-e vagy xar)

> de ha jol tudom, ezeket akkucsere utan illik kalibralni.. vagy ez csak legenda, es 
> lehuzas? ha nem, akkor leirhatna valaki, hogy hogy kell, meg hogy minek :)

Kalibralas egy parancs kikuldese. A PowerChute-ban talan van opcio, vagy 
google: "UPS programming bible", es egy terminal programmal bekuldod neki 
azt az 1-2db karaktert kezzel. Nem kell hozza ket diploma.

Nem kalibraltam egyebkent, de ha mar a selftest utan overload errorral 
kiszall, az eleve nem tiszta ugy. A kalibralas csak arra kell, hogy 
megmerje az akku kapacitasat hogy helyesen tudja saccolni a hatralevo idot.
De csak erre hasznalja, elvileg semmilyen hatasa nincs a lekapcsolasi 
idopontra, mert kapocsfeszre kapcsol. (ha a kalibracio szerint az jon ki, 
hogy mar nincs szufla, de meg az akku birja, akkor nem kapcsol le)

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list