Hali!

> Az egyik egy APC 280VA Back-ups PRO. 180W-nyi izzot elvisz valameddig, de 
> egy kapcsolouzemu dugasztapra (!) vagy egy alapban 40W koruli fogyasztasu 
> PC-re tulterhelest jelezve lekapcsol.

A dugasztap/PC nem PFC-s tap? :) mert ha igen, akkor ne feledd, hogy a 
BackUps az nem szinuszos...

> 
> A masik egy Smart 420, ez nem kapcsol le, de terheles nelkul szepen csipog, 
> 180W-nyi izzoval meg repedtfazek hangja van, az 50Hz modulacio benne van a 
> csipogasban (magyarul az elektronika sajat tapfeszeben).

nekem egy 2kVA Smartrol megy a gep, es 1:1 ez van.. de baromira nem erdekel 
:) bar ez uresben is 50Hz modulaltan nyifog... ha egyebkent megy, tojjal ra..

Akkuk: mekkora a toltofesz? mert hajlamosak az APC-k toltofeszt feljebb tolni.. 
aztan az akku szepen dagad, mint a lufi :) egyszer kaptam egy 700VA Smartot, 
aminek a doboz oldalat kifele gorbitette, ugy felpuffadt :) alig tudtuk kifeszegetni 
belolle...

de ha jol tudom, ezeket akkucsere utan illik kalibralni.. vagy ez csak legenda, es 
lehuzas? ha nem, akkor leirhatna valaki, hogy hogy kell, meg hogy minek :)

udv:mpityu