[elektro] Klima v2.0

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Sat Jun 28 00:36:19 CEST 2008


jhidvegi wrote:
>> 0.1bar vagy kisebb nyomast tudnak a hutogepes vakuumszivattyuk.
> 
> Én elhiszem, csak nem tudom adatszerűen, hogy a víz mitől forr fel. És 
> biztos, hogy ez a kritérium.

20 fokon 20mbar,
25 fokon 30mbar,
30 fokon 42mbar korul van a forraspont.

> akkor is tudnám savmaratni: salétromsavval kell. Nem csak fémtiszta 
> lesz, hanem fényes is.

A klimacso is fenyes :-)

> Aha. És át van ez gondolva mindkét irányban? Mert ugye a vékony csőben 
> megy mindenképpen a folyadék, de hol erre, hol arra. (Fűtés vs hűtés).

Vekony csoben nagyobb az aramlasi sebesseg, de kart nem okoz ha oda is 
teszel. Mindenesetre a haztaji klimaknal szokasos rendszerekben nem kell 
egyik agba se.

Akkor kell, ha sok fuggoleges cso van, es lehet szamitani kis terhelesre, 
amikor nagyon kicsi az aramlasi sebesseg.

>> Nem kell. Egyebkent van olyan rez hollandi ami eleve kemeny anyag, es
>> az is tomit rendesen, csak tukerfenyes hibamentes felulet kell.
> 
> Nem a hollandinak kell tömítenie, hanem annak a gömbfelületnek és a 
> peremezett csőnek, ami egymásra van szorítva a hollandi által. A 

Tudom, de most arra reagaltam, hogy letezik ilyen elven mukodo hollandi 
kemeny rez anyagbol (apa-anya) es jol tomit, tehat szerintem nincs ertelme a 
lagy rezcsovet peremezes utan lagyitani, nem kemenyedik fel annyira.

>> A helyes modszer hogy annyi folyasztoszert hasznalsz hogy ne keruljon
>> a cso belsejebe, valamint forrasztas kozben nitrogent (argont,
> 
> Ha azt a pálca alakú, bevonatos ezüstöt használom, ott nem én szabom 
> meg, hogy mennyi a folyatószer. És kötve hiszem, hogy bárki tutira 
> eléri, hogy bentre ne jusson.

Pedig ez a feladat. Nem csak hollandis megoldasok leteznek, van ahol mindent 
kemenyforrasztanak. Pl. a kompresszoron a csonkokat is forrasztani kell. Azt 
nem moshatod at vizzel.

> A sűrített levegő kiviszi lendületből, a huzat viszi ki. Ezt ki is 
> próbálhatod.

A helyzet az, hogy ki is probaltam mar tobbszor, amikor a locsolasra 
hasznalt hosszu csovet akartam a kompresszorhoz hasznalni. Csomo ideig lehet 
fujkalni, es jon belole egy-ket csepp.
Probaltam vizes jatek utan kiszaritani klima kondenzatort is, nagyon sokaig 
lehet nyomatni a suritett levegot.

> Ha egy bárhol tárolt csövet vákuumozol, az is ugyanezt teszi: kiforralja 
> (szobahőmérsékleten) a vizet, aminek a vízkőtartalma ott fog maradni.
 > Ja, és nincs akadálya annak, hogy az utolsó öblítés desztvízzel
 > történjen. :-) De ez már akkora precízkedés, hogy szerintem értelmetlen.

A paraban egyreszt nincs vizko, masreszt a benne levo para osszehasonlitva 
azzal amennyi vizet beletoltesz elegge nem ugyanannyi. Az a helyzet, hogy a 
hutestechnikaban ezt a preciz megoldast hasznaljak, mert az a cel hogy a 
draga rendszer sokaig mukodokepes maradjon. A rendszerbe bekerulo szilard 
idegen anyagok (sorja, por, vizko, reve, folyasztoszer maradvanyok) mind a 
kompresszor elettartamat csokkentik.

Ha az eletben egyszer egy darab csovet meg kell toldani, nem mondom hogy nem 
lehet, de ha valaki mondjuk ossze akar rakni egy rendszert, akkor erdemesebb 
a megfelelo technikat hasznalni es tisztan dolgozni. Vannak elemek amit nem 
lehet atmosni, pl. a kompresszort, a TXV-n, kapillaris csovon meg nem mennek 
at a nagyobb darab (>0.2-1mm) hulladekok...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list