[elektro] UPS

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Wed Jul 23 17:20:44 CEST 2008


Ágó István wrote:
> Helyesbítenék, a VA értékek is összehasonlíthatóak, de inkább a Watt
> érték a hétköznapi használatban a jobb összehasonlítási alap.

De tegyuk hozza:
Az athidalasi idore vonatkozoan egyik adat sem ad meg semmit, az egy masik 
adat. Az csakis az akku kapacitasatol es a szunetmentes hatasfokatol fugg 
(meg persze a terhelestol, de tegyuk fel hogy ez ismert).

Tehat ha a minel nagyobb athidalasi ido a lenyeg (nekem ugy tunik ezt 
szeretne), akkor azt kell venni, amelyikben nagyobb akku van.

Nyilvan a teljesitemenyadatai nagyobbak legyenek mint az eszkozok 
osszteljesitmenye.

Pelda:
Ha van benne 2db 12V/7Ah akksi, akkor van benne 2*12*7 = 168 Wh energia.
Ebbol egy 168W-os gepet 1 oraig, egy 336W-osat fel oraig, stb.. lehet 
taplalni, ha 100% a hatasfok. Ha csak 90% (altalaban ennyi biztos), akkor 
2*12*7*0.9 = 151.2 Wh hasznalhato.

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~mail: "pm-01" @AT "progzmaster" .DOT "hu" )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list