Helyesbítenék, a VA értékek is összehasonlíthatóak, de inkább a Watt
érték a hétköznapi használatban a jobb összehasonlítási alap.

Ágó István <ago.istvan at gmail.com> írta (2008. július 23. 16:52):
> A VA a látszólagos teljesítmény. A PC nem ohmos fogyasztóként
> viselkedik a hálózat felé, így az általa felvett áram és feszültség
> szorzata nem a felvett hatásos (wattos) teljesítményt adja, hanem egy
> látszólagos teljesítményt, ami számszerűen nagyobb, mint a hatásos
> teljesítmény. A szünetmentes akkuját megközelítőleg a számítógép által
> felvett hatásos teljesítmény meríti, viszont a szünetmentesben levő
> félvezetőket, a trafó tekercsét az átfolyó áram veszi igénybe, vagyis
> mintegy a látszólagos teljesítmény terheli. Ezért adnak meg W és VA
> értéket is, hogy mekkora árammal, és mekkora teljesítménnyel
> terhelhető a szünetmentes táp. Inkább a Watt értékek hasonlíthatók
> össze, a VA nem annyira. Azt a gyártót meg szerintem kerülni kell,
> amelyik úgy adja meg, hogy 2 PC+1 monitor.
>
> Acs Gabor <agabor at electrodesign.hu> írta (2008. július 23. 16:44):
>> Sziasztok,
>>
>> Meg tudná valaki mondani, hogy mit jelent az UPS-eknél megadott VA érték?
>> Pl. a Centralion azt mondja, hogy az 1400VA-es UPS-e 25 percet tud 2 PC-vel és 1 monitorral. Ez így, ebben a formában nem túl egzakt. A szerviz meg, ha reklamálnék biztos azt mondja, 2 notebookot simán elvisz.
>> Szóval hogyan lehetne lemérni, hogy tényleg tudja-e a megadott VA értéket? Egyáltalán össze lehet hasonlítani 2 gyártó VA értékét? Az APC-nél egy 700VA-es kerül kb. annyiba, mint a Centralion 1400-as. Ők legalább azt mondják, hogy 405 Watton 3,9 percet bír, ez már számonkérhető adat.
>>
>>
>> Gábor
>> -----------------------------------------
>>          elektro[-flame|-etc]
>>
>


More information about the Elektro mailing list