[elektro] ve'rzo" hutoszekreny

Moczik Gabor pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Jan 15 02:16:04 CET 2008


jhidvegi wrote:
> Ott is gáz van, mindenütt lehet kb 10 fokos közeg. A kondenzátorban 
> zömmel 10 fokos folyadék, ami ott párolog el, a kompresszorban mindig 
> gáz van, a párologtatóba is csak gáz jut, nem hűt.
> 
> Aztán lehet, hogy ez baromság, de nem tudok mást nagyon elképzelni. Az 
> igazolná az elképzelésemet, ha ezt a nem működő hűtőt valaki 
> bekapcsolná, és nézné hátul, hogy mi történik. Ha az történne, hogy a 
> hátsó hőleadó felület egy része elég hideg, hidegebb, mint a környezet, 
> egy másik része melegebb, akkor kb az történne, amit írtam.

Ez kizart, szerintem.
Ha nem megy a kompresszor, kialakul egy adott homersekletre ervenyes 
goznyomas, es lesz valamennyi folyadek.
Ha elindul a kompresszor, es nem volna kapilaris, akkor megindulna a 
folyadek es azt forgatna korbe (mar kerdes hogy igy tonkremegy).
Ha van kapilaris, elobb-utobb odaer a folyadek is es arra mar szamottevo 
fojtasa lesz, lecsokken a nyomas es el kell hogy parologjon.

Egy dolog miatt nem indulhatna be: ha a homerseklet az elparolgasi 
homerseklet alatt van, vagyis az alacsony nyomasu oldalon levo nyomason a 
gaz forraspontja magasabb, mint a homerseklet az elparologtato oldalon, 
ekkor nem forr el. Nem tudom hogy ez bekovetkezhet-e, ugyanis ha hidegebb 
van, akkor kisebbek a nyomasok is...

> És hol van ez a külön tartály? Én nem láttam, amikor belenéztem. Van a 
> kompresszor tartálya, aztán semmi más, csak csövek meg egyszem szelep, 
> ami váltja, hogy hűtés vagy fűtés legyen-e.

Akkor abban elfer a kompresszorban.
Az enyemben van egy kis tartaly a kompi mellett. De megjegyzem nem minden 
tartaly az aminek latszik, szoktak szivo oldali tartalyt is tenni, aminek az 
aljara jon be az elparologtato vege, es a tetejen sziv, azert hogy meg 
veletlenul se szivjon folyadekot a komresszor.

Az expanzios szelep ele kell tartalyt tenni (ha expanzios szelep van benne 
nem kapilaris cso) mert ha nincs terheles az elparologtaton akkor a szelep 
nem enged be folyadekot, ezert annak valahol a szelep elott el kell fernie.

>>Ezt arra hasznaljak, hogy le lehessen szivni az
>>elparologtatobol a kozeget a kompresszorral (van egy magnes-szelep az
>>expanzios szelep elott).
> 
> Ezt a szelepet nem találom, és ha van, akkor biztos ezt is kéne tudni 
> valaminek vezérelni, de nincs ilyen kanóc. Az elpárologtatóból hűtés 

A termosztatikus expanzios szelep altalaban egy mechanikus cucc. Van egy 
kapilaris cso a vegen, az elparlogtato kimeno oldalara kell felszerelni, es 
arra szabalyoz, hogy mindig 4-5fokkal tulhevitett goz lepjen ki az 
elparologtatobol. Ha nincs ennyi, akkor valszeg nem parolgott el az osszes 
folyadek (mert keves a hoterheles), ezert visszvesz es kevesebb folyadekot 
juttat be. Az expanzios szelepben a membran alatt ugyanolyan gaz van mint a 
rendszerben, ezert ugyanugy viselkedik.

Goggle: "Thermostatic expansion valve"

> Csak az olajra kell vigyázni, pontosabban valahogy kikergetni a beltéri 
> rendszerből, és megmérni, kb mennyi is az, és újratöltésnél ügyesen 
> pótolni. Na erre kell valami szerkezet, mert a levegőt kapott olaj sok 
> vizet bevehet idővel. De nincs akadálya a szétkapott kötéseket azonnal 
> lezárni azokkal a műanyag dugókkal... amiket a beüzemelés előtt 
> eltávolítottunk. Így a rendszerben maradhat az olaj is, a veszteség nem 
> lesz sok.

A parat kerulni kell egyebkent is, olajbetoltesre letezik ilyen biciklipumpa 
szeru szerkezet, pl. abban az aruhazban is biztos van ahol a gazt vetted. 
Csakhat draga cuccok egyszeri hasznalatra...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( E~Mail: pm-junk ~@~ progzmaster ~.~ hu )))
((( Skype: moczik )))



More information about the Elektro mailing list