[elektro] 3 f szinkron
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Fri Feb 22 22:58:46 CET 2008
jhidvegi wrote:
>
> Szerintem minden további nélkül megcsinálhatod bármilyen késleltetéssel
> a meglévő egy darab jel eltolását kb 6,66ms-mal, nem lesz kétségbeejtő
> hiba. A meglévő áramköröknél is, amikről írtad, hogy 3 db egyfázisúként
> néz ki, lehet egyenként tologatni a jeleket, szóval a szimmetria nem
> szokott tökéletes lenni, mégsincs semmi probléma. Hogy aztán erre van-e
> valami céláramkör? Nemtom, de talán valami proci. :-)
Hali !
Nem egészen értem mire gondolsz, addig értem, hogy bármelyik fázisból
előállítható a másik kettő eltolással, de nem ez a cél. Mindegyik megvan
létezik, csak arra gondolotam, hogy a szinkroizálás biztonságát növelni
lehetne úgy, hogy mindhármat figyelem egyszerre, tehát egy adott
szinkronjel előállításában nem csak saját fázisa, hanem a másikkettő is
részt vegyen. Késleltetéssel, ahogy írtad, azt lehetne csinálni, hogy
mondjuk a R fázisból képzett jel egybeesését vizsgáljuk az S és a T
eltolt jeleivel de a részletek nem tudom hogyan alakulnának.
Azóta agyaltam kicsit, bár megcsinálni most nem fogom, nincs rá idő,
azért is kérdeztem, hátha van készen. Kellene egy háromfázisú kb
50Hz-es, de frekiben feszültségvezérelt oszcillátor és három darab
fázisdetektor amelyek bemenőjelei értelemszerűen a szinkronizálni
kívánt hálózat illetve a zajmentes helyi oszcillátor megfelelő fázisai
lennének. Lényegében egy PLL lenne, tehát kell még egy hurokszűrő.
Ami még nem igazán tiszta, hogy a három fázisdetektor kimenőjeléből
hogyan képezzek egyet. Az átlagolás triviális és feltehetőleg jó
megoldás de valószinűleg van jobb is ami a hirtelen rövid időre fellépő
eltéréseket nem engedi a hurokszűrő bemenetére.
Amúgy, mint számos esetben, most is úgy néz ki, valószínűleg egy
mikrokontrollerrel lehetne leginkább megvalósítani, DSP biztos elég
hozzá de abban járatlan vagyok, de talán fapadosan is megoldható. No,
majd ha nagyon ráérek.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro