[elektro] Villanyszerelés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Apr 10 22:59:23 CEST 2008


Hofferek Attila wrote:

> Így kell méretezni, ha melegedésre ellenőrzöd a táblázatból. 21, 27 és
> 34 amper jön ki 2,5-es vezetékre:
> http://digita.uw.hu/VillM/muvek_02.pdf

És jól odaírják, hogy a 20-as biztihez 4-es kanóc kell. Hm.

Amúgy nem valami mérnöki megközelítés, hogy "így kell méretezni" - és 
táblázat, ahonnan ki lehet nézni.

Ha kapsz egy feladatot, amiben mások a körülmények, akkor addig túrod a 
netet, míg valakinél nem lelsz egy másik táblázatot? Nem egyszerűbb 
elővenni a mérnöki fejet, és kiszámolni?

A táblázat alapján nagy bukta lehet, ha mondjuk olyan hely van, ahol 
spiccen behúznak 9 db vezetéket, és uram bocsá, véletlenül mindegyik jól 
meg van terhelve.

Pl a 16-os csőbe belefér kb. Ennek a külső átmérője asszem talán 17mm 
lehet.

9 db 2,5-ös kanócban folyik 20-20A egyszerre. Mennyi lesz a cső felületi 
hőáramsűrűsége?

Hát bizony valahol 55-60W/dm2 között. Vagyis kánikulában egy ilyen cső 
teljes egészében elolvadna. Hungarocellben, ytongban biztosabban. Vízben 
nem, de belül a kanócok lehet, hogy összeolvadnának.

Szóval ezek az adatok arra bazíroznak, hogy úgyse megy annyi, meg úgyse 
megy addig, meg úgyse mindben egyszerre.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list