> Hááát, tekintve, hogy a 20-as nem old le, csak kb 23-25A-nél, én nem
> 2,5-össel mennék.
>
> A 2,5-ösnek 20A-nél is, ha magában áll, a felületi hőmérséklete olyan 30
> fokkal több a környezetnél. Ha a csőben több ilyen van, és a környezete
> mondjuk rekkenő hőségben 50 fok, az már 80 fokos vezetéket jelent. Amit
> persze jól bír, csak ha összenyomódik a másikkal, amiben szintén folyik
> az áram, akkor átolvadhat, és szép bazi zárlat jöhet létre.
>
> Szóval szerintem 4-esek kellenek.
Így kell méretezni, ha melegedésre ellenőrzöd a táblázatból. 21, 27 és
34 amper jön ki 2,5-es vezetékre:
http://digita.uw.hu/VillM/muvek_02.pdf