[elektro] Villanyszerelés

Hofferek Attila hofi at soka.co.hu
Thu Apr 10 22:45:06 CEST 2008


jhidvegi írta:
> Hofferek Attila wrote:
>> jhidvegi írta:
>>> A nullára is vigyázni kellhet, mert ha elmegy 2 db 2kW-os fogyasztó
>>> az óra szerint simán, és mind a kettő külön kap egy-egy 2,5-ösön
>>> fázist, de egy 2,5-ös nullájuk van, az gáz.
>> Nem folyik kétszer akkora áram. Tovább megyek, ha három van
>> szimmetrikusan a fázisokon, akkor ki is dobhatod a nullát.
> 
> Utólag, hogy megmondta, hogy nem 1x25A-re van, hanem 3x20, már én is 
> tudok okos lenni. 

Jóval a mailed előtt írta :-)



More information about the Elektro mailing list