[elektro] Villanyszerelés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Thu Apr 10 22:38:45 CEST 2008
Hofferek Attila wrote:
> jhidvegi írta:
>> A nullára is vigyázni kellhet, mert ha elmegy 2 db 2kW-os fogyasztó
>> az óra szerint simán, és mind a kettő külön kap egy-egy 2,5-ösön
>> fázist, de egy 2,5-ös nullájuk van, az gáz.
>
> Nem folyik kétszer akkora áram. Tovább megyek, ha három van
> szimmetrikusan a fázisokon, akkor ki is dobhatod a nullát.
Utólag, hogy megmondta, hogy nem 1x25A-re van, hanem 3x20, már én is
tudok okos lenni.