Homero 1000 C fok korulre
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Mon Sep 24 10:15:38 CEST 2007
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
> hg12345 wrote:
>
> > Hi! minél nagyobb a hökapacítása annál nehezebben
szabályozható,
> > növekszik a holtidő.
>
> Szerintem nemegészen így függ össze, hanem ha a rendszer
melegedési
> időállandójához képest a hőérzékelő beállási időállandója, vagy
ezzel
> összefüggő holtidő nagy, akkor nehezebb a szabályozás, ekkor
szokott
> kelleni jól belőni a PID paramétereit, vagy rábízni valami öntanuló
> cumóra. Ha viszont a hőérzékelő relatíve gyorsan követi a
viszonyokat,
> viszont a rendszer melegedési időállandója jó nagy, akkor egy sima
> kishiszterézisű kétpontszabályozó is tök jó lehet.
Az érzékelő és rendszer holtidejét a szabályozás egyszerre látja, nem
tud közte különbéséget tenni. Két pont szabályozóval csak akkor lehet
jól szabályozni ha a holtidő kicsi. Ha lassan melegszik (kicsi a fajlagos
teljesitmény, nagy a veszteségi) a rednszer holtideje nagy akkor egy
olyan lengés fog kialakulni ami csak érinti a kivánt értéket, de alulról
igen nagy lengést generálhat.
Ezek a rendszerek könnyen modelezhetők a teljesitmény=feszültség
generátor, az höellenállás = ellenállás és a hökapacitás=kapacitás, a
veszteség egy kezdetben nulla feszültség generátor és veszteségi
ellenállás = ellenállás. Egy munakpontban igy már könnyen
kipróbálható. Persze az értékek idő és hömérséklet függőek.
>
> Minél nagyobb egy szerkezet hasonló viszonyok mellett, annál jobb
lehet
> az ábra, mert egyre kisebb a tömegegységre jutó veszteség (kisebb
a
> tömegegységre jutó felület). Persze fontos az is, hogy milyen a
> hőeloszlás, van-e valami, ami ezt elősegíti, pl folyadéknál keveredés.
>
> A jelen feladatnál elég pici a tér, mint utólag kiderült, ezt lehet,
> hogy nem lesz könnyű megfogni máshogy, mint egy profi cuccal.
>
> (Érzékeltetésül: ha pl egy fűtőszál vagy csőfűtőtest hőmérsékletét
> kellene megfogni úgy, hogy rászerelek egy kontakt hőérzékelőt, az
marha
> nehéz feladat lehet, valszleg nem is menne ki-bekapcsolgatással,
> hacsaknem nagyon gyors ki-be. Nagyon vadul változik a hőmérséklet,
ha
Persze, a holtideje pl a csöfütöstnek pl 2sec az érzékelőnek is 2s ez
összadódik, és ennek a minimum a felét kéne venni vagyis 2sec kell
újra bekapcsolni minimum. Tehát úgy 1-2s be-ki összeget kéne tartani,
ez a felső határ ennél csak kisebb lehet.
> van rajta táp, vagy nincs, és ezt marhára nem akarja követni a
kontakt
> hőmérő.)
A hömérő egy elsőfokú tárolóként müködik ami eszerint is változtatja
hömérsékletét, ha elegendő gyorsan méred akkor és a rendszer beállt
akkor egy enyhén logaritmikus (inkább egyenes) furészt látsz rajta.
Persze a konvertered nincs ezzel szinkronban akkor látsz összevissza
mindent, alasing miatt...
Nem tudom a gyors rendszereket is meglehet fogni akár kontak
mérésnélkül, csak megfelelően kell megválasztani a aktuátort, de ha
nem futést hanem arendszert akarod szabáylozni akkor célszerű egy
deltaT kaszkád szabályozási rendszert választani. (persze e esetben
ez ágyúval verébre-:) Tapsztalatom szabadon álló fütőtestű infra
sugárzokat is meglehet normál standard alkatrészekkel, hogy nem
látod szemmel a fütötest hömérséklet változását (szín változás), csak
megfelelő eszköz kell....., tudni kell hol vedd meg.
> > A pontosság csak addig érdekes amig nem szeretnél valamit
csinálni.
>
> Ez nagyon függ attól, hogy mit. Ha pl az a cél, hogy valamit izzásig
> hevítsek, valami kisebb fémdarabot, mert utána kilágyul, és jobban
tudom
> alakítani, akkor nem biztos, hogy nagy pontosság a cél. Vagy ha
elnyelt
> gázoktól akarom megszabadítani (2-300 fokon). Persze tudom, hogy
vannak
> nagyon pontos hőmérsékleteket igénylő folyamatok is. Ezt nem
nekünk kell
> tudnunk, hogy mi a cél.
>
Persze kilágyul, de ha közben olyasmi történik benne (szövet változás,
mindenfélé átlakulás ) ami pl. nem reverzibilis akkor ez meggondolandó.
> >> nivelco (súgta meg Majoros Tamás bácsi :-) ).
> >>
> > Ez egyébbként igen nagy tévedés a Nivelco-nak a szabályozói nem
> > sajátok
>
> Csak nem abba kötöttél bele, hogy azt írtam, hogy a nivelconak is
van?
Nem kötöttem bele semmibe, csak megemlítettem hogy csak úgy nézki
mintha honi gyártó lenne, de még a matrica se itt készül :-). Máskor
meg panaszkodunk, hogy nem tudunk labdába rúgni, a külföldi
termékek miatt.. :-(
Amúgy rá kell irni hol készült, érdemes elolvasni.... Ha kell adok van
belőle.
> :-) Engem marhára nem érdekel, hogy mitől, honnan van, náluk lehet
> kapni? Igen! Akkor meg? Ez lett volna a cél. Ha azt írom, hogy a
> baumaxnak is van, attól még az lehet einhell is. :-)
>
> > Fázis-hasitást nem szoktak alkalmazni ilyen helyeken,
>
> Mármint nagy méretű cumóknál nem, mert agyonzavarja a hálózatot.
> egy fúrógép teljesítményű valami, aminél szokták használni a
> fázishasítást széles körben. Én azért javasoltam csak, mert ezzel egy
> analóg szabályozó is be tudja lőni egyszerű és stabil módon a
> hőmérsékletet, és rém olcsó. Feltéve, hogy a kijelzés valahogy meg
van
> oldva, mert ez csak a hőfokszabályozót és a beavatkozó szervet
adja.
Egy olcsó analóg szabályozóval is meglehet csinálni, de 2-3Kw hogy
furógép kategória lenne.....
> A sűrű kapcsolgatás otthoni körülmények között nagyon kellemetlen
lehet.
> Nekem két ilyen cumóm van: az egyik a lézerprinter, a másik egy
> hőlégfúvó. Ahogy sűrűn ki-bekapcsolgatnak, úgy villog a lámpa,
nagyon
Ez csak a hálózat képítésétől függ, gyenge a hálózat bizony meglátszik
rajta a kapcsolás. Ami nagyon zavaró azt FireBurst-nek hivják az angol
szakirodalomban, és hálózati freki egész részével modulálja világító
testeket, ezért zavaró. De a lézernyomtató ilyet nem használ , hálózati
kapcstápja van, csak az felvétele ingadozhat 10W és akár 1.5KW
között.
> rühellem, igyexem másik fázisról járatni, mint amin a világítás van.
> Ettől még persze más szeretheti. :-) A triakos vagy antiparalell
> tirisztoros módit lehet viszont relatíve egyszerű eszközökkel szűrni,
ha
> kell. Az ilyen zavart semennyit se generál - hacsaknem beleng a
> szabályozó, mert nem sikerült jól megcsinálni.
>
Bocs, mert a rendszer beleng, nem biztos hogy a szabályozó a hibás!
Egy rendszer (kemence, de akármi más) esetén még a tervező
asztalon dől el, hogy a rendszer szabályozható lesz és ha igen
mennyire. A szabályozó már csak hozott anyagból dolgozik, mint a
szabó :-) Lehetnek markáns különbségek, de ha jó a rendszer akkor
bizony ahogy irtad egy hiszterézises kapcsolóval is müködik.