Homero 1000 C fok korulre
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Sep 24 08:57:01 CEST 2007
hg12345 wrote:
> Hi! minél nagyobb a hökapacítása annál nehezebben szabályozható,
> növekszik a holtidő.
Szerintem nemegészen így függ össze, hanem ha a rendszer melegedési
időállandójához képest a hőérzékelő beállási időállandója, vagy ezzel
összefüggő holtidő nagy, akkor nehezebb a szabályozás, ekkor szokott
kelleni jól belőni a PID paramétereit, vagy rábízni valami öntanuló
cumóra. Ha viszont a hőérzékelő relatíve gyorsan követi a viszonyokat,
viszont a rendszer melegedési időállandója jó nagy, akkor egy sima
kishiszterézisű kétpontszabályozó is tök jó lehet.
Minél nagyobb egy szerkezet hasonló viszonyok mellett, annál jobb lehet
az ábra, mert egyre kisebb a tömegegységre jutó veszteség (kisebb a
tömegegységre jutó felület). Persze fontos az is, hogy milyen a
hőeloszlás, van-e valami, ami ezt elősegíti, pl folyadéknál keveredés.
A jelen feladatnál elég pici a tér, mint utólag kiderült, ezt lehet,
hogy nem lesz könnyű megfogni máshogy, mint egy profi cuccal.
(Érzékeltetésül: ha pl egy fűtőszál vagy csőfűtőtest hőmérsékletét
kellene megfogni úgy, hogy rászerelek egy kontakt hőérzékelőt, az marha
nehéz feladat lehet, valszleg nem is menne ki-bekapcsolgatással,
hacsaknem nagyon gyors ki-be. Nagyon vadul változik a hőmérséklet, ha
van rajta táp, vagy nincs, és ezt marhára nem akarja követni a kontakt
hőmérő.)
> A pontosság csak addig érdekes amig nem szeretnél valamit csinálni.
Ez nagyon függ attól, hogy mit. Ha pl az a cél, hogy valamit izzásig
hevítsek, valami kisebb fémdarabot, mert utána kilágyul, és jobban tudom
alakítani, akkor nem biztos, hogy nagy pontosság a cél. Vagy ha elnyelt
gázoktól akarom megszabadítani (2-300 fokon). Persze tudom, hogy vannak
nagyon pontos hőmérsékleteket igénylő folyamatok is. Ezt nem nekünk kell
tudnunk, hogy mi a cél.
>> nivelco (súgta meg Majoros Tamás bácsi :-) ).
>>
> Ez egyébbként igen nagy tévedés a Nivelco-nak a szabályozói nem
> sajátok
Csak nem abba kötöttél bele, hogy azt írtam, hogy a nivelconak is van?
:-) Engem marhára nem érdekel, hogy mitől, honnan van, náluk lehet
kapni? Igen! Akkor meg? Ez lett volna a cél. Ha azt írom, hogy a
baumaxnak is van, attól még az lehet einhell is. :-)
> Fázis-hasitást nem szoktak alkalmazni ilyen helyeken,
Mármint nagy méretű cumóknál nem, mert agyonzavarja a hálózatot. De ez
egy fúrógép teljesítményű valami, aminél szokták használni a
fázishasítást széles körben. Én azért javasoltam csak, mert ezzel egy
analóg szabályozó is be tudja lőni egyszerű és stabil módon a
hőmérsékletet, és rém olcsó. Feltéve, hogy a kijelzés valahogy meg van
oldva, mert ez csak a hőfokszabályozót és a beavatkozó szervet adja.
A sűrű kapcsolgatás otthoni körülmények között nagyon kellemetlen lehet.
Nekem két ilyen cumóm van: az egyik a lézerprinter, a másik egy
hőlégfúvó. Ahogy sűrűn ki-bekapcsolgatnak, úgy villog a lámpa, nagyon
rühellem, igyexem másik fázisról járatni, mint amin a világítás van.
Ettől még persze más szeretheti. :-) A triakos vagy antiparalell
tirisztoros módit lehet viszont relatíve egyszerű eszközökkel szűrni, ha
kell. Az ilyen zavart semennyit se generál - hacsaknem beleng a
szabályozó, mert nem sikerült jól megcsinálni.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list