hg12345 wrote:

> Hi! minél nagyobb a hökapacítása annál nehezebben szabályozható,
> növekszik a holtidő.

Szerintem nemegészen így függ össze, hanem ha a rendszer melegedési 
időállandójához képest a hőérzékelő beállási időállandója, vagy ezzel 
összefüggő  holtidő nagy, akkor nehezebb a szabályozás, ekkor szokott 
kelleni jól belőni a PID paramétereit, vagy rábízni valami öntanuló 
cumóra. Ha viszont a hőérzékelő relatíve gyorsan követi a viszonyokat, 
viszont a rendszer melegedési időállandója jó nagy, akkor egy sima 
kishiszterézisű kétpontszabályozó is tök jó lehet.

Minél nagyobb egy szerkezet hasonló viszonyok mellett, annál jobb lehet 
az ábra, mert egyre kisebb a tömegegységre jutó veszteség (kisebb a 
tömegegységre jutó felület). Persze fontos az is, hogy milyen a 
hőeloszlás, van-e valami, ami ezt elősegíti, pl folyadéknál keveredés.

A jelen feladatnál elég pici a tér, mint utólag kiderült, ezt lehet, 
hogy nem lesz könnyű megfogni máshogy, mint egy profi cuccal.

(Érzékeltetésül: ha pl egy fűtőszál vagy csőfűtőtest hőmérsékletét 
kellene megfogni úgy, hogy rászerelek egy kontakt hőérzékelőt, az marha 
nehéz feladat lehet, valszleg nem is menne ki-bekapcsolgatással, 
hacsaknem nagyon gyors ki-be. Nagyon vadul változik a hőmérséklet, ha 
van rajta táp, vagy nincs, és ezt marhára nem akarja követni a kontakt 
hőmérő.)

> A pontosság csak addig érdekes amig nem szeretnél valamit csinálni.

Ez nagyon függ attól, hogy mit. Ha pl az a cél, hogy valamit izzásig 
hevítsek, valami kisebb fémdarabot, mert utána kilágyul, és jobban tudom 
alakítani, akkor nem biztos, hogy nagy pontosság a cél. Vagy ha elnyelt 
gázoktól akarom megszabadítani (2-300 fokon). Persze tudom, hogy vannak 
nagyon pontos hőmérsékleteket igénylő folyamatok is. Ezt nem nekünk kell 
tudnunk, hogy mi a cél.

>> nivelco (súgta meg Majoros Tamás bácsi :-) ).
>>
> Ez egyébbként igen nagy tévedés a Nivelco-nak a szabályozói nem
> sajátok

Csak nem abba kötöttél bele, hogy azt írtam, hogy a nivelconak is van? 
:-) Engem marhára nem érdekel, hogy mitől, honnan van, náluk lehet 
kapni? Igen! Akkor meg? Ez lett volna a cél. Ha azt írom, hogy a 
baumaxnak is van, attól még az lehet einhell is. :-)

> Fázis-hasitást nem szoktak alkalmazni ilyen helyeken,

Mármint nagy méretű cumóknál nem, mert agyonzavarja a hálózatot. De ez 
egy fúrógép teljesítményű valami, aminél szokták használni a 
fázishasítást széles körben. Én azért javasoltam csak, mert ezzel egy 
analóg szabályozó is be tudja lőni egyszerű és stabil módon a 
hőmérsékletet, és rém olcsó. Feltéve, hogy a kijelzés valahogy meg van 
oldva, mert ez csak a hőfokszabályozót és a beavatkozó szervet adja.

A sűrű kapcsolgatás otthoni körülmények között nagyon kellemetlen lehet. 
Nekem két ilyen cumóm van: az egyik a lézerprinter, a másik egy 
hőlégfúvó. Ahogy sűrűn ki-bekapcsolgatnak, úgy villog a lámpa, nagyon 
rühellem, igyexem másik fázisról járatni, mint amin a világítás van. 
Ettől még persze más szeretheti. :-) A triakos vagy antiparalell 
tirisztoros módit lehet viszont relatíve egyszerű eszközökkel szűrni, ha 
kell. Az ilyen zavart semennyit se generál - hacsaknem beleng a 
szabályozó, mert nem sikerült jól megcsinálni.