Hali,
soros induktivitas a kimeneteken mindenkeppen jo otlet,
ezzel kelloen le tudod lassitani a max. aramvaltozasi sebesseget.
A HCPL lehet, hogy onmagaban eleg gyors,
de mire olyan kimenetet fabrikalsz neki, ami egy nagyobbacska
gate-kapacot is meg tud hajtani, mar nem lesz annyira az.
Az IR-ben viszont ez benne van.
Szerintem.
Udv:
Csuva'r Imre

From: "Moczik Gabor" <pm at progzmaster.hu>


...
A FET meghajtot ugye optocsatoloval kell meghajtanom, mert a H-hid halozati
feszen van, a vezerlot meg le kell valasztani.
HCPL-2630 dual nagysebessegu opto van itthon, elvileg digitalis celokra
valo, azt irjak, hogy max 100ns a kesleltetesi ideje, tipikusan 45ns.
Ezek szerint 2-3x gyorsabb mint az IR2110, arra 120..150ns van irva.

Meg hozzajon 1-2 OPA, RC tagok, ez-az, az IR2110 se azonnal fogja kiuriteni
a gate-et, konnyen el lehet erni az 1us-t...

Ha van az erosaramu korben annyi soros induktivitas, hogy a lekapcsolasi ido
alatt ne tudjon zarlat eseten a vegtelenbe emelkedni az aram, az segit a
helyzeten?

--