Kinyirhatatlan H-hid
Csuvár Imre
icsuvar at t-online.hu
Fri May 25 10:15:53 CEST 2007
Hali,
az adatlap szerint igen,
de szerintem az RS tarolo visszairodik,
ha megszunik a SD-n a jel, a vezerles meg megmarad.
Legalabbis egy panelom ezt csinalta (?),
es a belso rajza alapjan egyszerubbnek tunt a fenti magyarazat,
nem nyomoztam tovabb.
(Egy TL494 birizgalt egy hidat 2db IR2110-el,
a sontjel egy LM311-es komparatoron keresztul ment az SD-re.)
Tevedhetek is, de gondoltam azert megirom, hogy igy jartam.
Ha a vezerles ezt logikailag kizarja, biztosan nem lesz gond.
Udv:
Csuva'r Imre
From: "Moczik Gabor" <pm at progzmaster.hu>
...
Tudomasom (es az adatlap) szerint az SD lab cycle-by-cycle mukodesu. Ha
egyszer felhuzod, nem kapcsol vissza miutan "elengeded" csak a kov. PWM el
kapcsolja vissza.
Egyebkent ugy gondoltam megoldani, hogy az SD labra meno jel egyidejuleg a
vezerlo proci INT labara is megy majd, es ha akcio van, a mért aramtol
fuggoen majd eldonti, hogy csak inditasi aramlokes, egyeb rovid terheles,
vagy nagy gond van, es inkabb leallitja meg a PWM-et is, hogy ne legyenek
100A-es impulzusok...
> (Csak 4 FET-em volt itthon, az is a panelban, de tuleltek :) )
> Ez ellen egy kulso pl. D-tarolos kiegeszito herkentyuvel lehetne
vedekezni.
Benne van...
Nezd csak meg az adatlapot.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
More information about the Elektro