Re: Meddőáram 200.000Ft/hó ???
Várszegi Péter
varszegi at kapos-net.hu
Fri Mar 23 07:59:17 CET 2007
Még mindig nem került a kezembe de már beszéltem olyannal aki látta :)
Azt mondja, hogy 90%, hogy kapacitív a meddő.
A szokásos érték az 4kWh körül szokott lenni most 74000kWra jött ki nekik...
A fázisjavítást azt hol érted, az lehet az oszlopon lévő szekrényben, vagy
bent nálunk?
----- Original Message -----
From: "otto" <ottomail at t-online.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, March 22, 2007 6:34 PM
Subject: Re: Meddőáram 200.000Ft/hó ???
Hello!
Ilyen esetekben első sorban azt nézem meg,hogy induktív vagy kapacitiv meddő
amiért fizetni kell.
Amennyiben kapacítiv,akkor azt hogy automatikus vagy "kézi" a fázisjavítás.
Ha automatikus akkor lehet az automatika hibája,illetve beragadt
mágneskapcsoló.
Az ilyen nagy "számlák" kapacitív meddő esetén főleg olyan időszakban
vannak,amikor a fogyasztásihelyen alig van "fogyasztás",pl. szárító üzem
holt időszak.
"Kézi" fázisjavítás esetén,pedig nem kapcsolták ki a kondenzátorokat.
Gondolom,amikor kézhez kapod a számlát,akkor a megoldódik a talány.
Üdv. Ottó
More information about the Elektro