Hello!
Ilyen esetekben első sorban azt nézem meg,hogy induktív vagy kapacitiv meddő
amiért fizetni kell.
Amennyiben kapacítiv,akkor azt hogy automatikus vagy "kézi" a fázisjavítás.
Ha automatikus akkor lehet az automatika hibája,illetve beragadt
mágneskapcsoló.
Az ilyen nagy "számlák" kapacitív meddő esetén főleg olyan időszakban
vannak,amikor a fogyasztásihelyen alig van "fogyasztás",pl. szárító üzem
holt időszak.
"Kézi" fázisjavítás esetén,pedig nem kapcsolták ki a kondenzátorokat.
Gondolom,amikor kézhez kapod a számlát,akkor a megoldódik a talány.
Üdv. Ottó
----- Original Message -----
From: Várszegi Péter <varszegi at kapos-net.hu>
To: Elektro <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, March 22, 2007 4:03 PM
Subject: Meddőáram 200.000Ft/hó ???
Kaptunk az Eontól egy számlát (még nem láttam) de a telepen az elmúlt
hónapban fogyasztás nem volt (ha nem felejtették el, akkor a 3*160A-ert le
is vettették 3*25A-re) és az elmúlt hónpra kijött egy számla amin van kb.
200.000Ftnyi meddőáram...
Ez az eddigi meddőáram költségnek a 15000szerese....
Szokás szerint az eon ven megbolondulva, vagy lehet ennek bármilyen
racionális oka?