Egy kis hidrodinamika
Charles Hoss
charles.hoss at gmail.com
Sat Mar 10 23:26:41 CET 2007
Horvath Zsolt írta:
> Charles Hoss írta:
>
>> elso pontkent azt mondanam hogy a megrendelonek mindig igaza van - ha ok
>> igy gondoljak , akkor te megvalositod . ha nem valik be , akkor csak egy
>> csovel vagytok beljebb es kesz - nem kell ezen haboruzni .
>>
>>
> Ez sajnos a mi gyakorlatunkban is így van, de! Ez a berendezés
> Oroszországba fog
> menni. A mínusz 30 fokban komplikáltabb/macerásabb csövezni és -
> szerintem - irtó
> komoly blamázs a cégnek. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem maradnak a
> megszokott
> módszereknél. Ráadásul, ha ez a projekt jól sikerül(ne), akkor lesz (
> lenne ) több hasonló
> is. Hát kérdem én, akkor miért kell már a legelején hazárdírozni???
>
ez nem a megrendelo - ez egy farok kontrollingos vagy manager aki
feletted probal allni .
ezek ellen kuzdeni kell , a legjobb az lenne ha irtani lehetne oket :)
> DN50, ami - ha jól tudom, ez nem biztos - a külső átmérő, tehát a belső
> kb. 40-45mm.
> Az óránkénti mennyiség ( a kezeltvíz oldalon ) 15m3/h.
>
brutal . ez teljesen kizarja a nyomasmerest .
tegyetek egy uszot vagy induktiv erzekelot a tartalyba , mert a
nyomasmero nem megbizhato ilyen helyzetben
egy fuggetlen csoben is lehetne orveny , kosz , tomodes - semmikepp nem
tennem nyomasmerore - eleve harom erzekelo kene hogy a plc lassa ha vesz
van , extrem fogyas (fagyas , szivattyu baj , tomodes stb) vagy
tultoltes - hibas kozepso erzekelo miatt .
nem a kontrollingos donti el hogy ipari kornyezetben mi az ami
biztonsagos - a gazdasagost talan tudhatja , de ne o csovalja mar ...
bye
dexter
More information about the Elektro
mailing list