Egy kis hidrodinamika
Horvath Zsolt
hozso_001 at freemail.hu
Sat Mar 10 16:23:50 CET 2007
>
>> A sebességet még nem tudom, a berendezés vízhozama 300m3/nap. A
>> cső mérete
>> DN50, ami - ha jól tudom, ez nem biztos - a külső átmérő, tehát a
>> belső kb. 40-45mm.
>> Az óránkénti mennyiség ( a kezeltvíz oldalon ) 15m3/h.
>>
>
> Akkor asszem minden aggodalmad jogos, ha így van. Percenként több, mint
> egy hordónyi víz egy akár 50mm belső átmérőjű csövön is jelentős nyomás
> hatására fog csak akarni átmenni.
>
Hát igen. Továbbgondolva a dolgot, szerintem a hidrosztatikai nyomás
a tartály felől
minden pillanatban jelen van és annyi amennyi. Az áramlásból származó
nyomás pedig
ehhez hozzáadódik. Tehát áramláskor mindig valamennyivel többet fog
mutatni a
tartályszintem,mint a valós. Persze a kezelő személyzet nem hülye,
előbb- utóbb biztosan
kiszúrják, hogy a tartály szintje mondjuk 20%-ot csökken amikor megáll a
berendezés, pedig
nincs is elvétel. :-(
> Nagyon macera rávenni a téma döntéshozóit, hogy egy ugyanilyen
> csődarabot hegesszenek a tartály aljába odébb befenekelve, és erre
> legyen rászerelve a nyomásérzékelő? (Mert mintha az lenne valakinek a
> lényeg, hogy csőre akarnak szerelni. :-) )
>
Ez lenne a differenciálnyomás mérő, gondolom. Attól tartok, hogy
igen, macera
lenne. Mi megemlítettük nekik a problémát, de leintettek. Most már csak
azért agyalok,
hogy biztos legyek a dolgomban és acélozzam magam a beüzemelésre... :-)
Üdv.: Horváth Zsolt