panelmuszer

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Thu Jan 18 22:18:15 CET 2007


jhidvegi wrote:

> Nemeth Tibor wrote:
> 
> Hát igen, ez volt az elso jelenség. De persze nem csak a muszer ült ki 
> elsore, hanem az a méropanel, aminek az a hivatása, hogy pl a fesz alatt 
> lévo söntjelet lehozza a tápnullára, onnan megy 3 felé, amibol az egyik a 
> muszer, de egy instr. erosítovel. Ezek is mind meghülyültek, most hátul egy 
> kondérnyi kondér van ott.
Ehhez nem tudok hozzaszolni, de fogadni mernek, hogy meg mindig az 
analog devicces differositot hasznalod es kuzdesz a tapgondokkal, 
ahelyett, hogy kiprobaltad volna az erre a celra kifejlesztett 
celaramkoroket mint LT1787 (chipcad 40V:780Ft, 65V:1090 Ft) vagy MAX 472 
  (RET 900...1200Ft) , de persze ezekkel is lehet problema.


>>allok. :-) Ja es mivel a panelen InLo es Common ossze voltak kotve
>>ezt elobb megszuntettem.
> 
> 
> Nna ezt meg kéne keresnem. Van egy pdf errol a 7107-rol, amiben az InLo (30) 
> nem csak a commonnal (32), hanem a refLo-val (35) is össze van kötve. Nem 
> mértem bele, de ezek szerint, ha így lenne, a commonról le szabadna 
> választani? Vagy a ref Lo-ról is?

Hacsak nem te adsz be kulso referencia feszultseget, a reflo-t nem 
szabad levenni common-rol mert az a ref-out also pontja. Az InLo a 
legtobb panelen egy jumperen van osszekotve commonnal azt kell atvagni 
vagy nem beultetni.


>>Termeszetesen a jel taphoz kepesti
>>elhelyezese megfelelo kell legyen de ez nyilvan igy is van.
> 
> 
> Igen, legalábbis úgy, hogy egy AD620 kimenetérol megy a jel, ami oda áll be, 
> ahova az InLo akarja (ha le tudja gyozni a 20kohmot, amivel az AD ref 
> kimenete a nullához van húzva).
Aha. Hat, ha levegod az InLo-t akkor az mar nem akar semmit legfeljebb 
nehany pA erejeig, felteve, hogy igy is a neki tetszo tartomanyba all be 
a feszultseg. Ha neki kell rogziteni emem pont potencialjat akkor inkabb 
hagyd rajta a commont, csak azt nem ertem, hogy ez a tobbi ket aramkort 
ahova meg elmegy miert nem zavarja ? Ha a nullad beleesik a panelmeter 
meresi tartomanyaba akkor inkabb kosd oda fixen az AD620 ref pontjat, 
vagd at az InLo Common-t es InLot is kosd ugyanitt a nullara, a common 
meg veall ahova szeretne es a tobbi aramkor is nullahoz kepest kap 
jelet, gondolom azt varnak.

> Hm. Én pedig beraktam 1uF-ot pluszban, meg különféle 100k-s nagyságrendu 
> ellenállásokat, amik megoldottak sokmindent. Lehet, hogy ezekben nincs ilyen 
> szurés, amirol beszélsz. Meg a tápra is direktben raktam 1uF-ot, enélkül is 
> hülye volt.
A tap az mas azt kell szurni de ennek elvileg rajta kellene lenni a 
panelen amikor megveszed. En csak a bemeneti szurorol irtam, volt valami 
hatasa a tovabbi szuresnek ?

> Itt meg addig volt korrekt, amíg nem indult el a nagyobb áramú ketyegés, meg 
> ami vele járt, a 20MHz-es rárezgés.
ZVT ?  ;-)


Udv.
              Nemeth Tibor



More information about the Elektro mailing list