MCU halozatban
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Sun Feb 25 22:39:36 CET 2007
rs485 nálam tökéletesen bevált
egyszerű protokoll , crc számítás, vagy checksum ha elég a gyengébb
ellenörzés
jó messzire elvihető, olcsó meghajtó ic, bár nem leválasztott, tehát
minyima a gnd-ket össze kell kötni
FRob
www.harden.hu
"Minden megoldható legalább egyszer
és ha már egyszer megoldható..."
Moczik Gabor írta:
> Hali!
>
> Mikrokontrollereket kene valamilyen halozatba szervezni, a cel hogy egy
> szerverrel kommunikaljanak, es egy nem-szakembernek is konnyen atrendezheto
> plug&play halozat legyen.
>
> Ki melyiket valasztana?
>
> Az alabbiakban gondolkodok (+elonyok/-hatranyok):
> 1. RS485
> + olcso hardver, egyszeru
> - protokolt kell fejleszteni
> - fuzni kell a buszt, ezert bonyolult a konnyu atrendezhetoseg
>
> 2. CAN
> ? kozepesen olcso hardver
> + a protokol keszen van
> - ezt is fuzni kell
>
> 3. Ethernet
> + dragabb a hardver, de nem sokkal a CAN-hoz kepest (ENC28J60)
> + vannak kesz TCP/IP stackek
> + nem kell fuzni
> - a sok kabel nem lenne problema, viszont nagyon dragak a fali dobozok
>
> 4. RS232
> Minden eszkozhoz kulon RS232 vonal, a vegere kell egy sokportos RS232
> kartya (horror), vagy fejlesztek egy sokportos RS232->ETHERNET konvertert
> + olcso hw
> - mindent fejleszteni kell
> + nem kell fuzni
> - nincsenek szabvanyos fali dobozok (vagy vannak?)
>
More information about the Elektro