Hullamossag

Papp Zoltán zombi at c2.hu
Thu Feb 8 08:56:57 CET 2007


Sze, Február 7, 2007 20:01-kor jhidvegi írta
> Nos, mivel mérjek szerintetek, ha nem szkóppal? (Pontosabban nem is én
> fogok mérni, mert én ugyan el nem megyek a tett színhelyére, ha a fene
> fenét eszik, akkor sem. Ezért is kéne valami, amit nem kell tudni
> értelmezni, mint egy szkópábrát, hanem a műszer kimutatja, hogy ennyi,
> és punktum.)
>
> hjozsi

Hali!

Ez gyakorlatilag egy teljes harmonikus torzítás (THD=Total Harmonic
Distortion). Hangtechnikában szintén ezt (is) mérik, azaz egy készülék
bemenetére rákötnek egy szinuszt és megnézik mi jön ki a fenekén. Minden
ami nem az eredeti szinusz jel, az torzítás. Illetve torzitás és zaj
(THD+N, N=Noise), mivel a készüléknek van saját zaja, a zaj önmagában az,
amit akkor mérünk, amikor a kütyü bemenetét lezárjuk. Ebben az esetben
zajról nem igazán beszélhetünk, így amit mérünk, az a THD lesz.

Így a THD az alap-szinusz (elméletileg 50Hz) teljesítménye hanyad része az
egyéb spektrális összetevő teljesítmény-összegének. Ezt %-ban szokás
megadni, vagy dB-ben.
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion

Elméletileg egy spektrum-analizátornak illene tudni számolni. De létezik
kimondottan THD-mérő is, elve:
http://en.wikipedia.org/wiki/THD_analyzer

Az audió-mérő készülékek/szoftverek is tudják ezt mérni, hiszen az
alapharmonikust tekintik jelnek. Így, ha lecsökkented a hálózati
feszültségedet egy audio jel szintjére (~1-10V, készüléktől is függ, hogy
ezt hova kötöd), akkor egy audio-mérő-szoftverrel és egy jó minőségű, a
PC-től független analóg tápú hangkártyával talán megbecsülheted a THD-t.
A lényeg, hogy a fesz-csökkentés és a hangkártya ne vigyen be plusz
torzítást+zajt. Azaz ez sem lesz olcsó.

Az egzakt megoldás, ha komoly dolgokról van szó, hogy bérelsz egy ilyen
készüléket 1 napra, az nem túl drága mulatság.

Egyébként csodálkoznék, ha valamelyik szabványban ne lenne definiálva a
hálózati fesz. max. THD-ja, pl. az ELMÜ-nél.

Hogy ez ma mennyi lehet? Összehasonlításképpen: egy mai hangtechnikai
készülék THD+N-e 0,01-0,001% körül van, egy jó minőségű hangszóróé kb. 1%.

Szerintem pl. egy szünetmentes tápegység nem túl jól teljesíthet ezen a
téren.

Na ennyit röviden :-) Üdv
-- 
Papp Zoltán
OneWay Electronics - www.onewayelectronics.hu
Hangszerviz - www.hangszerviz.hu

--------------------------------- Hirdetés ---------------------------------

C2 MAIL: A nagy levelez-Ő.  http://mail.c2.hu




More information about the Elektro mailing list